千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教个看似简单的问题
[打印本页]
作者:
BOSCH
时间:
2004-7-28 11:28
标题:
请教个看似简单的问题
<P>有个工程遇到个问题,到现在我还没想到完美的解决方法</P>
<P>有个汽车通道,AB门,车辆进出都走这个通道检查。车辆进入是从A门入B门出,车辆出去是从B门入,A门出</P>
<P>要求做到,车辆进入A门或B门时自动打开探照灯电源及摄象机电源,出去后又自动关闭电源。</P>
<P>我想过用地感线圈,不过复位应该怎么解决?</P>
<P>拜托各位!</P>
作者:
flqgzcn
时间:
2004-7-28 11:54
<P>这个通道能不能允许同时2辆车进,出?</P><P>如果允许的话可能比较麻烦,就是进的车A门感应到后,电源打开,进入通道;同时出的车从B门进入通道,感应B门的地感,电源又关了。</P>
作者:
flqgzcn
时间:
2004-7-28 11:56
<P>如果不允许2辆车同时进,出检测通道,那么这个要求就容易实现</P>
作者:
BOSCH
时间:
2004-7-28 12:18
<P> 谢<B>flqgzcn</B></P><P>通道比较窄,同时只能一个方向进出,但是会有多辆车辆经过。</P><P>有没有办法使用延时开关来做?车辆只要任意触发AB门的感应,就启动设备,在几分钟内只要能继续感应有车辆通过的话,设备就一直保持打开,当两个门都没信号时,延时几分钟关闭。</P><P>这是我的一个想法,但不知道有没有设备可以实现。</P>
作者:
flqgzcn
时间:
2004-7-28 13:00
我们公司的控制器有输入输出,而且可以设定延时。能解决楼主提出的要求。
作者:
BOSCH
时间:
2004-7-28 13:27
<P>flqgzcn,能发点资料和报价学习学习吗?</P>
<P>功能就那么简单,两个地感,控制两组灯的电源,一组摄象机电源,其中有一组灯得设置成白天不打开。延时时间可设置。其他功能都不需要,有简单的解决方法的话盼赐邮件。</P>
<P>谢谢!</P>
<P>philips.wxh@163.com</P>
<P>wang_xianghui@21cn.com</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-29 9:14:24编辑过]