标题: C-BUS断路有什么可能性? [打印本页]

作者: lutidong    时间: 2004-7-28 09:31
标题: C-BUS断路有什么可能性?
<P>一个项目,下位EXCEL 5000,C-BUS架构。</P>

<P>EBI一直很正常,前几天停电,然后C-BUS处于断路状态。狂晕,业主说以前经常出现,只要将C-BUS电源断掉一段时间,然后上电,这样就正常了。小弟我没碰到过这种情况,请高手指点一下有哪些可能性会造成这种情况。</P>
作者: szallied    时间: 2004-7-28 11:09
难道有干扰?
作者: lutidong    时间: 2004-7-28 12:23
没有干扰,原来是正常的。
作者: hzxiao    时间: 2004-7-28 17:27
<P>C-BUS不能和上位机通讯的原因有很多,首先得看一下DDC和DDC之间的通讯正常不正常,</P><P>方法也有几个 1。看一下控制器的发送灯和接收灯是不是在无规律地闪烁 2。用手操器能不能看到其它控制器在线 </P><P>如果上面正常,PING一下上位机和BNA通不通,如果这个也通,那说明EBI的设置有问题,根据EBI的说明重新检查或重新设置一边,应该就可以了。</P>
作者: chosen    时间: 2004-7-28 18:26
<P>我也遇到这种问题,有两个方法可以试试:</P>
<P>1。Reset你的BNA,重新从控制器上载点到上位机</P>
<P>2。有可能是网线连接问题,我这用HUB连接DDC通讯线的话出现过这问题,</P>
<P>后来去掉HUB,直接将DDC线和BNA连接通讯正常。不太明白原理,怀疑是HUB导致信号分流,但事实证明可行。</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-28 18:27:22编辑过]


作者: helphen    时间: 2004-8-2 19:35
你说这种情况是服务器和BNA之间通信问题吧,正常时BNA的RX和TX指示灯都是繁忙的,用PING命令也能找到BNA,如果服务器设置了DNS服务器地址就会发生断线,服务器erset后会正常,但时间一长就又会发生断线问题,把DNS设置取消问题就能解决。