求教 周界主动红外对射及小区室内门磁窗磁问题 各位大侠: 在下想求教几个问题,请精通的不吝赐教啊! 1:有关周界防范 主动红外对射探头的布设问题,现在一般小区用多少光束对射的,什么牌子的,电源问题,以及布线问题 2:有关室内门磁,窗磁以及家庭报警主机布设 请各位大虾帮帮忙啊!我的信箱:apaullove@hotmail.com
作者: realjordon    时间: 2003-1-16 14:11
1.周界防范要看你围墙是否规则,如果一条线那么直,最远用一对400米的对射都可以,当然最好选择双光束以上的,如果不规则,你就需要用很多近距离的对射,牌子用以色列或者日本的不错,电源一般都是12VDC,两对电源线,两对信号线 2.门磁装门上,窗磁装窗上,无须电源,只要两线介入主机即可
作者: yuleray    时间: 2003-1-16 16:02
200米以上一般用4 光束的好些
作者: yokai    时间: 2003-1-16 16:26
用4光束的误报率回低一些,一般都用日本的,也有以色列的,电源根据距离和线径确定,如果距离近一般就用DC12V,距离远可以用24V或36V,门磁和窗磁只用2心线就可以了,但是一定要注意距离和线径的问题,如果近可以用2*0。5的,远的话就得用粗的了并加屏蔽。
作者: apaul    时间: 2003-1-20 18:41
非常感谢realjordon,yuleray及斑竹的回复,小弟不胜感激!非常之谢谢! 我所做的这个小区基本上是规则的,就是在小区边角处是弧形的,小区围墙是栅栏型的,小区主体分布是:“田“字形的,有四个出入口。
作者: realjordon    时间: 2003-1-22 10:37
那就行了,在栅栏上面绑上探测器就可以了,边上用远距离对射,边角用近距离的
作者: linaiqiang    时间: 2003-1-22 13:18
还要根据实际情况而定的。