作者: lixiaodong    时间: 2004-7-26 14:05
标题: [原创]布线问题!怪!
最近在一单位布线,从A端PC终端,到B端IBM配线架。用普通测线仪测量,1-8号都显示是通的。网卡等也亮,CISCO3500交换机灯也亮。就是PING 不通交换机、网关。不过中间有一个水晶头直通(由于线路不够长接的),但是水晶头和直通都是好的,(我拿头担保,他的确是好的。:))请问着是怎么回事。可惜我的DSP-100在住院。
作者: single    时间: 2004-7-26 14:28

ping 不通时什么信息?IP设置是否正确?


作者: honye2000    时间: 2004-7-27 00:40

故障查找方法:

1。先把该点交换机端的跳线换到另一个好的插口上;

2。用一台好的笔记本或台式机在该点PING网关;(要保证在别的地点能PING通网关)

3。如果PING不通肯定是线缆的问题了,短接或交叉了,普通测试仪检查不出来;

4。如果能PING通则是两端的问题了:交换机端口坏;或原计算机操作系统设置问题;或网卡坏。一一检查排除。

[此贴子已经被作者于2004-7-27 0:42:37编辑过]

作者: jiayinboy    时间: 2004-7-27 09:09
我给你测一下吧,肯定找出问题来。
作者: lixiaodong    时间: 2004-7-27 13:59
谢谢各位的关爱!!我已经搞通了。是原来的一根跳线在作怪。
作者: njpla    时间: 2004-7-27 23:09
来晚了!!
作者: kjb    时间: 2004-11-30 14:53

我就是说嘛