标题:
[求助]关于施工布线对传感器信号的影响怎么解决呢?
由于前期施工布线不是很合理,好多接温度传感器的线绞在一起,甚至有由于距离太长,中间有续接线的情况。现在调试时出现一些温度传感器显示很不正常,有几个显示150,-50,而同样的传感器同样设置却显示正常,我想是布线不合理造成的,还有其他原因吗?有相关经验的高手们,这个该怎么校正呢?尽量不重新布线的前提下。
作者:
chosen
时间:
2004-7-22 21:39
顶回去,这个问题一直没有很好解决
作者:
weibinye
时间:
2004-7-22 23:04
<P>呵呵,都-50了,传感器没接上吧,有偏差在OFFSET里修正 </P>
作者:
lsjplayboy
时间:
2004-7-23 08:31
<P>-50表示的是失效吧?</P><P>我想你的温度传感器是电阻的吧?你可以单根对地测通断,我想你会有所发现的?</P><P>把结果告诉我好吗</P>
作者:
chosen
时间:
2004-7-23 19:41
<P>-50应该是没有接线的,确实有几个还没接入,没人搞得清到底是哪几个了。</P><P>出现150是我设置的点属性和传感器不符,问题已经解决</P><P>所使用的大部分是PT1000和NTC的,有几个露点温度看说明书是PT100的,不知道怎么设置这种点。</P><P>现在还有一个点是显示90C,测其电压也挺高,基本和正常点的电压成比例,不明白什么原因了?</P>