作者: yjm    时间: 2004-7-22 12:51
标题: 奇怪的问题
硬盘录像系统,15支枪,所有解码器都将在电脑旁,有好几支枪不受控,有的自动镜头拉伸,有的则向左向右完全不受控,后来将所有解码器装在终端,一切问题都解决,请问,这是什么原因
作者: 非常男孩    时间: 2004-7-22 14:25

解码器本来就要装在终端的!


作者: 老顽童    时间: 2004-7-22 14:32
奇怪的做法必会出现奇怪的问题。
作者: 乾隆    时间: 2004-7-22 15:51

解码器至摄象机的距离太长,控制信号太弱导致的

[此贴子已经被作者于2004-7-22 15:54:30编辑过]

作者: gobbs.net    时间: 2004-7-22 15:55
恩,压降过大。
作者: hdn63    时间: 2004-7-23 09:20
同意4楼
作者: 安防小虾    时间: 2004-7-23 09:25
控制信号太弱!~
作者: hilll    时间: 2004-7-23 09:37
并口信号的传输距离不能太远的。
作者: yjm    时间: 2004-11-26 16:53

谢谢各位大侠相助


作者: yokai    时间: 2004-11-26 18:38
失去了解码器的意义了。
作者: tlx    时间: 2004-11-26 22:35
信号太弱了
作者: asmer    时间: 2004-11-27 11:19
控制信号太弱是这个问题
作者: SSKUN    时间: 2004-11-27 17:52

失去意义了那样做的话还要解码器干什么!


作者: liyihui2008    时间: 2004-11-27 19:39

可能是距离太远了,控制信号太弱了导致的


作者: sui    时间: 2004-11-27 20:00

我想你把所有解码器集中在监控中心进行测试,测试好了之后再拿到终端进行安装,

在这种情况下,如果在每个解码器的控制线上并个电阻应该可以解决你所讲的这种情况!


作者: 一丁    时间: 2004-11-28 21:59

楼主应该注意的是,“电脑旁”应该才叫“终端”,而摄像机旁边应叫前端。所以没听明白楼主的意思。听你的意思是解码器放在监控室云台不受控,放在前端云台处反而可以受控,是吗?这种情况各位高手都谈到了,是解码器到云台的多芯信号线距离太远,信号太弱所至。而当你将解码器放到云台旁边时,这个同样的距离变成了485控制器(二芯线)的控制信号距离,而这正好在485通信距离的允许距离之内,所以表现出来就是能受控。


作者: yaojxiang    时间: 2004-11-30 10:14

控制云台与镜头的电压衰减太大


作者: yejianhui371    时间: 2004-12-1 18:58
呵呵,楼上说的是太近了,控制不了,而不是太远了,可能是阻抗的问题!!!
作者: liyihui2008    时间: 2004-12-2 18:03
哈哈,有意思,我喜欢有问题的工程,不然就没有生意做了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2