千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]BNA接入C-BUS,在DDC处出现C-BUS错误会是什么原因呢?
[打印本页]
作者:
chosen
时间:
2004-7-21 21:06
标题:
[求助]BNA接入C-BUS,在DDC处出现C-BUS错误会是什么原因呢?
<P>终于把BNA的固件给搞进去了,现在BNA和EBI server通讯正常,但是一接入DDC,在DDC处用XL Online就出现C-BUS连接错误,会是什么原因呢?</P>
<P>把bna_susi_server写入BNA后,还需要什么参数设置吗?</P>
作者:
hushangang18
时间:
2004-7-22 12:28
<P>IP地址做了吗?</P>
作者:
chosen
时间:
2004-7-22 18:43
<P>配置完C-BUS参数,有一段时间整个网络通了,就是从EBI里能够读取DDC控制器的数据。</P><P>突然断电又不通了,不晓得又是什么原因??</P>
作者:
lutidong
时间:
2004-7-28 09:36
狂晕,我也碰到这个问题。
作者:
空空
时间:
2004-7-28 11:14
<P>>终于把BNA的固件给搞进去了,现在BNA和EBI server通讯正常,但是一接入DDC,在DDC处</P>
<P>>用XL Online就出现C-BUS连接错误,会是什么原因呢?</P>
<P>是不是在模拟面板上面出现 ERROR的字样。这个确实是经常出现,但具体原因我也不是很清楚,解决的办法有两个,一个是用XI584,它不会出现这个问题,里面也有模拟面板。二是,在XL ONLINE中找一个其它DDC的程序往下DOWN,然后它会提示错误,然后,模拟面板就可以出来了!</P>
<P>>把bna_susi_server写入BNA后,还需要什么参数设置吗?</P>
<P>不需要了,配置IP地址和控制面板里的C-BUS一致就可以了。</P>
<P>至于经常断线,你们要把故障的具体情况描述的清楚一点,我好帮你们判断判断!</P>
作者:
lutidong
时间:
2004-7-28 12:22
<P>我碰到的情况特殊。</P><P>原来C-BUS通讯正常,断电后再上电C-BUS就中断了。PING BNA正常,本机正常。惟独网络起不来。</P>
作者:
chosen
时间:
2004-7-28 18:43
<P>断电后重新采集数据比较慢,使用HUB的话很容易导致通道出现故障,直连就没问题</P><P>不明白原因</P>
作者:
lutidong
时间:
2004-7-30 11:22
kao,我就是直连。每次C-BUS中断必须重启电脑,等PING通后再开STATIONG,SHIT,还不一定正常。