电梯监控图像干扰的解决 我做工程8年,也碰到了不少此类问题,但基本上都能解决,主要注意以下问题:

1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些

2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线

3、注意接地要单点接地

4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块

5、如果施工很难解决,我建议你加一个视频抗干扰器,效果很明显的。加在摄象机附近,一个不到400元,12VDC供电的小玩意,好用的很,中智建设内部生产,联系人熊女士13520000061。


作者: wuyang3872    时间: 2004-7-21 09:07

说的好,不过每次你的帖子都有广告嫌疑,就让我有点反感了

其实电梯里面用双屏蔽电梯专用视频线,然后单点接地!就能满足需求了~

又不是做金融系统,要求不是那么高的!


作者: 梁子    时间: 2004-7-21 11:28
我用过不少抗干扰产品,只是觉得他们的效果好,我和中智没关系,您误会了,好产品向大家推荐没什么,我是做工程设计的,不是销售
作者: 梁子    时间: 2004-7-22 11:02

回复尘埃落定:

电梯机房内大功率电器装置很多,如果监控线从那经过,很容易引起干扰,特别是电梯启动的时候,干扰更严重。而电梯的垂缆一般都在井道的中部有一固定点,从那而把监控线因出,效果比较好,也能节省线缆。对于个别的电梯,可能垂缆节点在最顶部,另论。

对于单点接地问题,你可以这样理解,比如一根监控线,中心接了地,摄象机前端某处也接地,而两个接地点的对地电位一般不同,这时候,由于两点的电压差,会在屏蔽网内形成持续电流,进而干扰图象。

单点接地的概念就是把中心所有能接地的都接到同一个地上,前端不接,这时候,干扰在屏蔽层的电荷形成微弱的不连续电流回到地上,而不会形成干扰。


作者: 淼儿    时间: 2004-7-22 11:56

楼上的山东响马:你的技术很厉害,可以和你讨教讨教吗?

有QQ号吗?


作者: jtzlx    时间: 2004-7-22 12:45
不错。继续努力。我们大家也好共享。
作者: 梁子    时间: 2004-7-22 14:32
QQ:105379446
作者: gobbs.net    时间: 2004-7-22 16:02
其实用专用电梯缆,双屏蔽就OK了。连电源也可从机房直接送出了。
作者: 念98    时间: 2006-2-7 21:45

顶一下


作者: wolf800    时间: 2006-2-8 09:13
向楼主学习请教!
作者: eie1992    时间: 2006-2-8 10:04

2,9楼说:其实用专用电梯缆,双屏蔽就OK了。连电源也可从机房直接送出了。

敬请介绍一下这种“专用电梯缆,双屏蔽”的性能,原理和厂家;

[此贴子已经被作者于2006-2-8 10:07:07编辑过]

作者: smrdw    时间: 2012-2-8 11:30

同意楼上的说法,用电梯专用线缆,电源最好别在轿厢顶上引


作者: hpbird23    时间: 2012-2-8 12:44
恩,说得对啊。学习了
作者: 我叫GT    时间: 2012-2-8 13:40
有道理 学习