朋友们知道迪信7400xi的调试方法吗?
能否告知E-mail sx5226338@163.com
谢过 为盼!!!!!!!!!!
7400比较复杂,软件很简单,加装一接口模块就可以了,RS232的,软件里的设置很简单的,就是通信有时候有问题
以下是引用弱智集成在2004-7-20 9:49:00的发言:7400比较复杂,软件很简单,加装一接口模块就可以了,RS232的,软件里的设置很简单的,就是通信有时候有问题
你有软件设置的说明书吗 是不是 用电脑调 呢 很简单吗
迪信的软件是给继电器编程用的,省了用键盘编的麻烦。。。基本编程还是用键盘编。。。
简单地说就是:先初始化主机,然后给各个防区定义功能,用键盘一个一个地输进去。。。再然后就是给地址模块拔码。。如果是老的7457还得用主机和键盘一个一个地编程写。再贴上标签。。
谢谢!希望给我一份哦。
kuanyijiedai@163.com
以下是引用大海盗在2004-7-28 8:33:00的发言:迪信的软件是给继电器编程用的,省了用键盘编的麻烦。。。基本编程还是用键盘编。。。
简单地说就是:先初始化主机,然后给各个防区定义功能,用键盘一个一个地输进去。。。再然后就是给地址模块拔码。。如果是老的7457还得用主机和键盘一个一个地编程写。再贴上标签。。
谢谢 你的指教 请问
1、如何可以把主机初始化
2、各防区的功能如何定义
3、地址模块如何拨码
因为 我是新手 望能多多指教 万分感谢
1.初始化就是对主机的时间,使用的交流电频率及系统复位条件进行编程..
2.防区功能地址是(0001--0030)共有30个功能任意设置,你看一下说明书就知道了...也可以使用出厂值.关键的是给防区编程,也就是给它们确定防区功能,主机自带8个防区(0031--0038)还可以扩展的防区有(0039--0278),共有248个防区,编程方式:防区地址+防区功能+#
3.7457i可直接对它进行拨码,可参照它的说明书.老的7457先在机房一个一个地写进去,用的命令是:
9995# ;进行总线检测
# ;确定准备写入
将一个7457接到总线中
4 ;表示写入
出现MUX ZONE的话,继续进行下一个................
请问总线可共接多少个7457i模块?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |