标题: 迪信7400 [打印本页]

作者: sx5226338    时间: 2004-7-19 12:48
标题: 迪信7400

朋友们知道迪信7400xi的调试方法吗?

能否告知E-mail sx5226338@163.com

谢过 为盼!!!!!!!!!!


作者: berlo    时间: 2004-7-19 17:37
我也要啊
作者: wuyang3872    时间: 2004-7-20 08:30
总线制的,只要把软件搞通,其他的简单
作者: 弱智集成    时间: 2004-7-20 09:49

7400比较复杂,软件很简单,加装一接口模块就可以了,RS232的,软件里的设置很简单的,就是通信有时候有问题


作者: berlo    时间: 2004-7-27 23:40
以下是引用弱智集成在2004-7-20 9:49:00的发言:

7400比较复杂,软件很简单,加装一接口模块就可以了,RS232的,软件里的设置很简单的,就是通信有时候有问题

你有软件设置的说明书吗 是不是 用电脑调 呢 很简单吗


作者: 大海盗    时间: 2004-7-28 08:33

迪信的软件是给继电器编程用的,省了用键盘编的麻烦。。。基本编程还是用键盘编。。。

简单地说就是:先初始化主机,然后给各个防区定义功能,用键盘一个一个地输进去。。。再然后就是给地址模块拔码。。如果是老的7457还得用主机和键盘一个一个地编程写。再贴上标签。。


作者: gbar1981    时间: 2004-7-28 13:32

谢谢!希望给我一份哦。

kuanyijiedai@163.com


作者: berlo    时间: 2004-7-29 00:34
以下是引用大海盗在2004-7-28 8:33:00的发言:

迪信的软件是给继电器编程用的,省了用键盘编的麻烦。。。基本编程还是用键盘编。。。

简单地说就是:先初始化主机,然后给各个防区定义功能,用键盘一个一个地输进去。。。再然后就是给地址模块拔码。。如果是老的7457还得用主机和键盘一个一个地编程写。再贴上标签。。

谢谢 你的指教 请问

1、如何可以把主机初始化

2、各防区的功能如何定义

3、地址模块如何拨码

因为 我是新手 望能多多指教 万分感谢


作者: 大海盗    时间: 2004-7-30 18:19

1.初始化就是对主机的时间,使用的交流电频率及系统复位条件进行编程..

2.防区功能地址是(0001--0030)共有30个功能任意设置,你看一下说明书就知道了...也可以使用出厂值.关键的是给防区编程,也就是给它们确定防区功能,主机自带8个防区(0031--0038)还可以扩展的防区有(0039--0278),共有248个防区,编程方式:防区地址+防区功能+#

3.7457i可直接对它进行拨码,可参照它的说明书.老的7457先在机房一个一个地写进去,用的命令是:

9995# ;进行总线检测

# ;确定准备写入

将一个7457接到总线中

4 ;表示写入

出现MUX ZONE的话,继续进行下一个................


作者: 蓝色望虞河    时间: 2004-7-31 13:08

请问总线可共接多少个7457i模块?


作者: 大海盗    时间: 2004-7-31 13:21
240个..............7400总共可接248个防区,,,,,,除去主机自带的8个防区.,还可以接240个,可以都是7457i
作者: zhaojunwei    时间: 2004-8-1 16:33
家防我不喜欢用迪信的!后续问题很大!调试很是麻烦!况且没有一个楼宇对讲产品不受迪信的干扰!迪信单纯做报警还可以!