千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]为什么偶布的线不能通呢? [打印本页]

作者: hzfei    时间: 2004-7-17 20:19
标题: [求助]为什么偶布的线不能通呢?
偶在电脑与墙面信息插座之间用的是568B的直连线。

信息插座后面的打线是根据信息插座上的568B的标记打的。

连入配线架的打线也是根据Nordx后面的568B的标记打的。

但是,偶用网络测试仪测试电脑连接端的水晶头和从配线架上拉出来的568B的直连线上的水晶头,就是不通啊。

是偶做错了吗?

请各位指教,谢谢!

很急的,盼回复。


作者: 雷雨的天空    时间: 2004-7-18 12:24
那就是你错了。
作者: xiaoyihan    时间: 2004-7-18 13:16
请问楼主是采用什么方式测试的,使用的什么测试仪?测试报告(如果是简易测试,亮灯顺序、与否是什么情况)如何?
作者: goal_s    时间: 2004-7-18 16:35
不会全部都不通吧????
作者: tycolink    时间: 2004-7-18 21:02
就是,一个个检查,肯定知道了
作者: lajk    时间: 2004-7-19 08:52
<P>北电的配线架要用T568A的方式做啊你试试看啊</P>
作者: 布现    时间: 2004-7-19 08:59
<P>都不通?</P><P>你测的是不是同一根线的两端先!还有你用的跳线有没有问题?</P>
作者: snake_lin    时间: 2004-7-19 10:20
楼主先把具体情况说出来,大家才好分析解决啊
作者: sakai    时间: 2004-7-19 17:11
是呀
作者: hsyux    时间: 2004-7-19 20:15
应该说清楚点啊
作者: zhuyunyan    时间: 2004-7-19 20:32
<B>以下是引用<I>lajk</I>在2004-7-19 8:52:00的发言:</B>
<P>北电的配线架要用T568A的方式做啊你试试看啊</P>


<P>

<P>这个问题是真的吗?我们公司用北电的产品很少,没有碰到过这个情况,能不能详细说说,。

<P>关注中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`</P>
作者: hzfei    时间: 2004-7-20 11:45
偶试过乐

北电的配线架可以用568B的标准做。

已经测通乐。

用的是亮灯测试

和用电话通过网络插座拨打内线的方法。

北电的配线架对568A和568B都是支持的。

原来不通的原因在于JS卖给偶一把假的打线工具。

偶后来用美工刀就全解决乐。




作者: 浪迹海角    时间: 2004-7-20 13:18
<B>以下是引用<I>lajk</I>在2004-7-19 8:52:00的发言:</B>

<P>北电的配线架要用T568A的方式做啊你试试看啊</P>

<P>有这个要求吗</P>
作者: webzen1234    时间: 2004-7-20 14:04
<B>以下是引用<I>lajk</I>在2004-7-19 8:52:00的发言:</B>

<P>北电的配线架要用T568A的方式做啊你试试看啊</P>

<P>北电听和非和你急!</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2