千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 接线子的问题 [打印本页]

作者: 浪迹海角    时间: 2004-7-16 17:06
标题: 接线子的问题
<P>在施工中,你们用接线子的情况多吗</P>
<P>两个月前,接了一个二手工程,IBDN超5类的,总共有157根线短了</P>
<P>由于我是第一次做项目,没有经验,后来有人建议我用接线子</P>
<P>我想问一下,用过接线子,验收的时候,会不会有某些指标达不到????????</P>
作者: 凌竣    时间: 2004-7-16 17:16
<P>我自己具体没有尝试过,但是到是用模块接起来到可以通过测试,这个我尝试过!</P><P>个人经验,不推广,呵呵!</P>
作者: 浪迹海角    时间: 2004-7-16 17:37
<P>我接手时,这个项目已经亏了很多</P><P>领导不想增加额外的开支</P><P>甲方还说,用模块连接,最多只能达到20M,</P><P>验收的标准是100M</P>
作者: 新飞游    时间: 2004-7-16 19:20
理论上可以加一个节点,没有问题。
作者: yokai    时间: 2004-7-16 21:32
157根,用接线子也太那个了吧?还是用110配线架吧,效果好还便宜。
作者: 寒雨清风    时间: 2004-7-17 08:25
<P>海角,你还是听老谢的建议吧!</P><P>一般网线断了或是短了,建议都用模块续接的。其他什么接线子啊,焊接啊,对绞啊,最好都不要用,性能肯定会有问题的。特别是你这么多根线。</P>
作者: zhuyunyan    时间: 2004-7-19 20:28
<P>用模块接固然很好,但前提是人家不是说了嘛,对方不想加钱嘛, 所以我认为在省的情况下,5楼的方案不错,可以推荐使用,但是性能上可能有很大的出入,这种情况有待解决</P><P>关注中!!!!!!!!!!!</P>
作者: gwchuc    时间: 2004-7-20 11:44
<P>听老谢的!又想省钱,又想质量,难!!!</P>
作者: li_w00a    时间: 2004-7-20 12:14
<P>按老谢的方法不要加多少钱,但你的157根线不会分得太开吧,能集中在一、两个110配线架上要不了几个钱</P>
作者: tongmo    时间: 2004-7-20 12:24
<P>我用过接续子,价格便宜,如果作好,通过一般的检测没有问题。用DSP-100检测。没有问题。但原则上这样做是不对的。</P><P>你也可以用模块接,这种情况我们一般都是用模块接续。</P>
作者: 浪迹海角    时间: 2004-7-20 12:51
<P>进机柜的线,几乎没有短线</P><P>这次我算被同事给害死了</P><P>短了,要接,还有很多线,多放了7,8米</P><P>甲方看着心疼死了</P>
作者: li_w00a    时间: 2004-7-20 14:33
用模块就贵了,