<P>请教EBI和DDC是怎么通讯的?点是靠什么对应的?</P>
<P>这个项目有3个DDC,选用什么通讯方式最好?</P>
作者:
chosen
时间:
2004-7-15 18:48
<P>顶回去,紧急求助</P>
作者:
usst_winw
时间:
2004-7-16 09:48
<P>我帮你顶顶</P><P>不过我不是做HONEYWELL的,对EBI不太清楚,帮不上忙了</P>
作者:
chosen
时间:
2004-7-16 20:25
呵呵,谢谢,终于把BNA给搞通了。
作者:
wangpengchen
时间:
2004-8-25 16:19
我可以帮你做'.QQ:179296608.
作者:
chosen
时间:
2004-8-25 16:26
<P>这个早搞定了,从CARE程序中导出数据库到EBI就成了
</P>
作者:
hushangang18
时间:
2004-8-30 12:31
<P>这个很简单的呀,你没做过吗?</P>
作者:
daisky
时间:
2004-8-31 10:11
好了吗不行的话和我联系
作者:
chosen
时间:
2004-8-31 11:36
<P>已经搞好了,起初不太明白点是怎么对应的
原来是从CARE里导出数据库到EBI,按技术地址来对应识别的.
在EBI手动添加数据库的话,这个点在控制器里能识别吗?</P><P>另外想找点LON总线的优点,相比传统的C-Bus</P><P>大侠们指点下,写设计方案时很有用的</P>