千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教高手!监控系统怎么防雷? [打印本页]
作者: dengzexi 时间: 2004-7-12 14:06
标题: 请教高手!监控系统怎么防雷?
我做了一个监控系统工程,大部分是室外架空走线,可近段时间总是被雷击。有什么办法没有?谢谢各位前辈了!!!
作者: 超导体 时间: 2004-7-12 14:09
室外架空走线,你是怎么走的。。加套管了吗?
不用客气,说说具体情况!~
作者: gunfire 时间: 2004-7-12 14:34
1:直接雷击,安装一简易避雷针,可以起到防直接雷击作用即可。
2:防感应雷击,电源部分,主控制机房内和摄象头的取电处安装电源避雷器,还有信号传输线路上,摄象头前端加避雷器,如果摄象头距离控制机房距离超过20米两端都需要加信号避雷器。
3:架空线加金属套管管两端接地
作者: dengzexi 时间: 2004-7-13 13:06
谢谢楼上的朋友!非常感谢!