guangxidikai 发表于 2019-5-23 17:45:32

地凯防雷:防雷公司带你了解机房工程之防雷接地!

在复杂的电磁环境中,任何精密设备都可能遭受雷击,产生雷击过电压,并侵入设备,将设备损毁。机房工程作为现代信息技术、通讯技术、计算机技术的安全卫士,,承担着保护信息的传输、运算、存储等功能,,要想设备安全运作,机房必须认真考虑防雷接地系统,以保护设备可靠安全运行。雷电,是由雷云对地面建筑物及大地的自然放电现象。它分直击雷、电磁脉冲、球形雷、云闪四种。雷电对人和建筑物造成危害很大,有效的防雷是降低雷电危害,保护设备安全,一、防雷接地的具体要求1)防雷接地、防静电接地、屏蔽接地、防电击接地等保护性接地和交流工作接地、直流工作接地、信号接地等功能性接地宜共用一组接地装置。其接地电阻要求小于1Ω;若防雷接地单独设置接地装置时,其余几种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》要求采取防止反击措施。2)在机房设置等电位联结端子箱。用接地母线与大楼综合接地体相连。机房内需铺设接地铜排网(等电位连接地网),机房内金属管道、线槽、地板支架、吊顶和墙体龙骨以及机柜外壳等不带电的金属结构均应与等电位接地网相连。3)机房的公用接地(大楼联合接地排)、等电位连接、防雷接地(浪涌保护器)、机房工作接地、机房静电释放系统(保护接地)等需要接入防雷主地网。除防雷接地外,其它各项接地也是防雷措施的一部分,它们互不可分,相互渗透,共同组成了机房综合防雷系统。二、机房防雷接地方法与措施1、公用接地公用接地(大楼联合接地排)指的是建筑物的综合接地,它又是一个总等电位体,因此,根据要求,以上等电位连接地、防静电接地、交流工作接地、直流工作接地、机房防雷接地等均需连接到大楼的公用接地装置上。2、等电位连接等电位连接接地就是防电击接地,它的作用为保护绝缘被击穿时人身和设备的安全,在绝缘未被击穿时也有保护人身安全的作用,同时为IT设备提供基准电位,保证所有电子线路在一个基准平面上工作,从而提高设备工作的稳定性。根据机房建设防雷规范有关要求,机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等均应作等电位连接,不应有对地绝缘的孤立导体。因此,在施工过程中,技术人员必须旁站,并进行技术交底和指导施工。http://p1.qhimgs4.com/t01d89bdb57a8190209.jpg机房地板下设置等电位联接端子箱,并与总等电位节点(大楼联合接地排)相连,采用40×4mm镀锌扁钢与接地总线相连。二是铺设用30×3mm铜排构成等电位联接接地干线,间距1200×1200mm,呈网状结构,并与等电位联接端子箱相连,形成机房等地位连接接地整体。http://p0.qhimgs4.com/t01f8ebf1aa5a910666.jpg3、机房防雷接地建立机房防雷接地的目的就是要避免雷电的侵袭,从而保护系统设备和人身的安全。为防止电磁脉冲(感应雷)沿机房电源线进入,损坏机房内设备,在低压侧各配电柜进线处设置避雷器,即浪涌保护器(SPD)。它是一种为各种电子设备提供安全防护的电子装置。当电气回路因受突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。为了解决SPD上的残压和电缆感应电压的问题,机房整套电源系统设计了**防雷器,,第一级安装在机房电源柜的进线端。第二级安装在机房同层UPS机房, 第**安装在低压配电柜内,这样与建筑物整体构成多级电源防雷,可有效地对电源系统进行防护。4、机房交流工作接地机房交流工作接地的作用是为确保人身和设备的安全。机房的供配电(包括工艺电和动力电)采用TN-S三相五线制供电方式(见图3)。交流设备中的交流工作地(零线,也称N线)是将其中性点用绝缘导线串联起来连接到配电柜的中性线上,然后通过零线接地;保护接地(地线,也称PE线)单独接地,和零线没有任何电气连接。采用TN-S系统保证了设备外壳正常状态无电流,抗干扰性强,既保证了设备安全,也保证了工作人员的安全。http://p0.qhimgs4.com/t01eb1b4a016415ddc7.jpg5、静电释放系统由于静电无法有效消除,只能靠屏蔽措施和可靠接地进行抑制,因此,须对机房的地面、墙面、吊顶及金属机柜等作相应处理,以形成一个良好的机房静电释放系统。机房铺设防静电活动地板。其静电性能指标应符合相关规定,且应具有相应的防火、环保、耐污耐磨性能。http://p1.qhimgs4.com/t013d49c94ba7a93a1a.jpg各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等作等电位连接,具体工艺是:静电活动地板下的机房地面应有静电泄放措施和防静电接地构造,为此,数据中心机房内防静电地板每隔2根支架用静电泄放地线相接(25平方毫米编织铜带)来铺设呈网状结构的静电泄漏地网,间距为1200×1200mm,并需与机房内等电位端子箱可靠连接;机房的吊顶主龙骨和墙面轻钢龙骨均采用静电泄放线与接地干线连接,敷设间距不大于3m并接入机房内等电位端子箱;暖通管道及支架采用6平方毫米阻燃铜芯软线与接地干线连接,每个机房不少于4处;http://p2.qhimgs4.com/t012a3e99cddb7f1fce.jpg行间空调采用6平方毫米阻燃铜芯软线与接地干线连接;机房内金属桥架采用16平方毫米阻燃铜芯软线与接地干线连接,每30m长度不少于2处;机房内服务器机柜和网络机柜接地端子采用2条长度不等的6平方毫米阻燃铜芯软线作为不等边接地支线与接地干线连接,机柜上的服务器、交换器和其它IT设备的接地均采用4平方毫米阻燃铜芯软线与本机柜接地端子相连。机柜支架的接地采用16平方毫米阻燃铜芯软线与接地干线连接,每列机柜不少于2处。http://p1.qhimgs4.com/t01ee9adc0c4bc254cd.jpg机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。机房防雷接地对于一个机房安全是非常重要的,会影响设备的使用性能,安照设计要求,规范化接地,是每一个现场工程师重要职责。信息和图片来源弱电智能化工程2018

页: [1]
查看完整版本: 地凯防雷:防雷公司带你了解机房工程之防雷接地!