liutongxin 发表于 2019-5-9 13:14:38

请问电源线做监控,如何计算距离

一、如果集中供电12v直流电,使用2×0.5的电源线(单线电阻每100米大约3.7-3.8Ω),那么最远传输距离多少?
二、如果分散供电输送220v的交流电,使用2×0.5的电源线(单线电阻每100米大约3.7-3.8Ω),那么最远传输距离多少?

请把计算方法告诉我一下,谢谢

kevin68788 发表于 2019-5-29 14:47:42

集中供电的电源线跟着网线走就好了,不要超过电源可供摄像机数量就好了。网线监控最好不要超过75米。