科迅电子技术 发表于 2018-7-10 14:31:08

机房布线如何选择合适的线缆

根据TIA 942-2005的规定,以下传输等级的综合布线产品可以用于机房:Cat6类水平双绞线;Cat 6A , Cat7 类铜缆布线系统,OM1多模光纤(62.5/125微米)和OM2多模光纤(50/125微米),OM3万兆多模光纤(50/125微米),OM4万兆多模光纤(50/125微米),单模光纤。
所以一般机房布线铜缆建议采用6类等级以上线缆,有条件的建议考虑采用Cat6A类线缆。光缆建议采用OM3万兆多模光纤。 综合布线系统作为计算机网络系统的基础平台,需要平衡考虑应用系统的造价,即需要考虑计算机网络的传输协议。
翻查IEEE 802系列标准可知,目前正在投入使用的计算机网络协议主要有:
铜缆系统:百兆以太网、千兆以太网,即将使用的万兆以太网;
光缆系统:百兆以太网、千兆以太网、万兆以太网,即将出台的四万兆以太网和十万兆以太网。
铜缆系统以六类为主,在HAD区可以适当考虑6A类或7类双绞线(屏蔽或非屏蔽),在保证千兆以太网传输的前提下,为万兆以太网留有余地。
对于EDA区,由于双绞线就在附近,可以随时更换,因此目前仍然可以以6类为主,必要时随网络设备更换为6A类或7类。
光缆系统由于施工难度原因,无论是MDA区、HDA区还是EDA区,都采用OM3光缆(万兆多模光缆)与OS1光缆(单模光缆)同时铺设的方式,由于光缆产品中具有同一护套内包含不同种类纤芯的产品系列,因此这一设计不会对工程带来影响。而其优点则是各种光纤模块都能够被允许接入系统。
这样考虑的目的是:在传输流量要求不高时,可以安装便宜的网络设备,而在今后无论哪一区域的传输流量升高时,可以随时安装高档的网络设备,而便宜的网络设备仍然可以移到其它区域继续使用。由于网络设备的更新换代速度很快,这样考虑可以在不浪费现有设备的同时,根据需求添加最适合的网络设备。
页: [1]
查看完整版本: 机房布线如何选择合适的线缆