山东科普 发表于 2018-4-12 15:48:07

楼控系统中,传感器该如何选择?

前言


楼控系统中会用到各式各样的传感器,对于传感器的选择有许多方面需要注意。传感器的精度和量程应当满足系统控制及参数测量的要求。

温度传感器
仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Pt1000的B级精度(二线制);当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Pt100的**精度(三线制);温度传感器的量程的确定,应按照测点温度的1.2~1.5倍考虑。管道内的温度传感器的热响应时间应当不大于25s。室内外温度传感器的热响应时间应当不大于150s。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png湿度传感器
安装应避免在热源、水滴附近,应考虑空气流通型,能反映被测房间,或者风道空气状态的位置,响应时间不应大于150s。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png流量传感器
量程选择应为系统最大流量的1.2~1.3倍考虑。并应考虑到传感器应耐受管道介质的最大压力,具有瞬态输出。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png液位传感器
量程宜为正常液位的2倍。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png风量传感器
宜选用皮托管风量测量装置。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png压力传感器
压力传感器的工作压力应大于测点压力可能最大压力的1.5倍,量程应为测点压力的1.2~1.3倍。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LNKCRyC4HR0WWhW9Cic6lUCFnyKAIrUfU7vFTicUPCQILfzbGPrAAsZZdtISdhm3iajzF1Zmn2cSV78N5CYwzicDLA/640?wx_fmt=png智能传感器
应考虑以太网或者现场总线通信接口。

wysun1818 发表于 2018-10-26 12:27:09

学习了,谢谢分享经验!