数据中线布线的部分注意事项

在数据中心中安装着各种各样的系统和产品,它们中有些将对综合布线系统的走向和设计带来影响。下面简单的提及几个常见的注意事项 与机电争路由电气线路与综合线路布线一样,都要使桥架和线槽敷设,它们为各种设备能够能量,而综合布线系统为设备通过信息,两者缺一不可。它们两者有时会在安装场地上争夺有限的路径资源,由于综合布线系统有长度的限制,因此,在设计 的综合布线系统应尽量选择最短路线,电气遇水有可能会引发电气火灾,故它应远离数据中心内可能有水的区域;哪些线缆采用上走线,哪些采用下走线取决于总体设计、取决于风格、但应以系统扩张时最方便、最简洁为基础出发点。 避让风格空调送出冷风,收回热风的风格是数据中心内的关键通道之一,根据空调的送风方式,常见的有下送上回,下送侧回合侧送侧回等几种,由于冷空气重、热空气轻,所以靠近地面的部分则往往是冷空气的侧送和滞留区域,而靠近天花的部分则往往堆积了大量的热空气。在综合布线系统的线缆敷设时,应充分考虑到不会在风路中形成“风阻”,即综合布线系统的线缆、桥架和线槽不会阻挡风道。 布线系统的接地在中国的建筑业,始终并存着2~3种已经本地化的接地理论,他们都有着行业特点好地狱的特点。对于综合布线的工程师而言,不必关心这些接地理论所构成的数据中心接地是什么模样,只要确保综合布线系统各接地点之间的接地点位能够保持在1V之内,因为接地设计根本就不是综合布线系统的一部分,综合布线系统只是接地系统的使用者而已 短链路测试问题在区域配线子系统中,大量的链路都只有几米或几十米长,在综合布线系统的中他们属于“短链路”短链路的谢谢测试中会因强的“驻波发射”(电子学名为词)造成测试结果变差,为止,可以使用“短链路补偿测试”或“信道测试”方法检测端链路的电气性能。 避让电磁辐射源在数据中心内,电源柜等设备旁仍然是电子污染的重灾区。因此当铺设非屏蔽双绞线时,还是应该规避这些电磁干扰比较强的地方,避免传输不稳定