弱电各系统日常维护及常见故障处理

弱电系统竣工验收后,往往会给业主提供一份弱电系统日常维护说明,本文提供一些简单的维护方法,可以参考一下。




机房工程系统

对现有机房整个环境控制系统的设备进行检查;
核心设备进行除尘、清理;
每季度对传感设备做一次灵敏度检测,如:用温湿度仪在机房测试环境的温湿度,跟软件生成的温湿度作对比,偏差过大肯定是温湿度传感器的灵敏度出现问题;
线路通讯定期排查,保证通讯正常;
每次做完巡检和维护之后做好记录,并存档保存。

子母钟系统

根据项目实际情况,每季度对子母钟时间进行一次统一校对;
用频率计测振荡器的精度,精度不够时先保证子钟的正常使用。

信息发布系统

每季度对整个信息发布系统发布显示终端逐个检查,如果色彩有问题的,找出原因,及时解决,如:有的色彩问题是因为VGA线头松动或者焊接的线序有误,则重新焊接VGA线头;
显示屏不能正常显示发布的信息,及时检查通讯、软件和设备,如果有设备故障的及时通知厂家维修或更换。

有线电视系统

每季度逐个检查电视播放情况;
当电视播放不了,有可能线路故障、混合器故障,及时检查相应设备;
有干扰,有可能是线路受到强电等干扰,也可能是混合器混合不完整,采用调整线路或者重新设置混合器;
无法调台,可直接调整机顶盒。

智能一卡通系统

智能一卡通系统包括门禁系统和消费系统。

定期对前端读卡器和控制器进行检查;
整理线路、做好标识,保证出现故障时及时查找原因;
出现刷卡无法开门、锁无法正常闭合、刷卡无记录、不能正常发卡等问题,及时检查通讯正常与否,或者门禁控制器、主机和管理软件是否正常;
定期检查并调节门禁磁条,防止长时间关、闭门出现松动、脱落;

消费系统:无法正常充值、不能刷卡消费等问题,及时检查通讯正常与否,或者门禁控制器、主机和管理软件是否正常。

安防系统

项目安防系统包括监控系统和巡更系统,技术人员对现有监控点逐个进行检查。

如有无图像的情况,可能是线路原因、摄像机故障或者主机问题,查找出故障原因针对性解决;
如果是系统本身前后端不匹配的(如:前端用的高清摄像机,后端用的标清存储显示设备),重新优化系统,提高图像清晰度;
对损坏严重的设备尽量维修,确实无法修理好的设备进行更换;
标识不对应的,做好标识,提高后期维护效率。

示教及远程会诊系统

技术人员对前端数据采集设备逐个进行检查;
每季度全面检查系统的门口机、室内机设备运行情况;
无法呼叫,可能是线路问题或者电源故障;
有声音无图像或者有图像无声音,可能是线路问题或者电源故障;
无法开门,可能是线路问题或者电源故障。

ECC总控中心

总控中心是整个智能化的核心,集显示、控制于一体,核心设备必须定期巡查、除尘,保证核心设备正常运行。

BA系统

项目的BA系统集大楼的照明、新风、背景音乐播放等于一体,维保期间做到问题提前预警、及时响应、及时解决。

每季度巡检一次,排查前端各采集设备使用情况;
夏、冬季根据昼夜日长调节大楼照明时长,根据室内外温差和季节温差调节大楼内温度;
定期检查背景音乐设备,特别是跟消防联动是否正常。

会议系统

每季度巡检一次,排查中控、音响等设备使用情况;
项目会议中心主要有一个大的报告厅和两个小会议室,维保期间除了保证日常会议时系统的正常运行,还应为重要会议或报告提供现场保障;
出现啸叫、话筒无声音、图像无法投影、设备无法控制等问题,及时检查通讯正常与否,或者设备和软件是否正常,现场处理解决。