新手求助 集中供电最远距离
被集中供电伤到了,莫名其妙的摄像头就是不亮,还不是最远的摄像头,有没有大神能将经验传授一下,2*0.5电源线,20A集中供电10个摄像头,最远有效距离是多少 尽量别用集中供电电流不稳定,网络机建议用poe供电,100米没问题 看线的质量吧。一般集中供电建议用1平方以上的国标电源线,尽量还是用**供电吧! 你用0.5的线,如果用着不是国标铜线,你只能用在30米以内,再远就会出现问题,做监控,线材是关键,一定要用最好的,其他可以用差一些的 看电源线和集中供电电源的质量了,用过一个20A的晚上只带了5个头,虚标的厉害啊 0.5的线一般都是店铺什么的用用,20A供10个太多了,把电压调到14V可以试试 这简直就是瞎用集中供电!0.5的线材基本考虑不用的!用国标0.75的线就行了,20A的集中供电建议安装的摄像机在4至5台为好!距离不能超过30米为好!集中供电只是为了方便维护安装,如果距离远就得2平方以上的线了!20A的集中供电线径小于0.75距离超过30米以上电压就会下降了开始!自己用万表测吧! 何为集中供电,就是所有的摄像机的电都是来自一个地方就是集中供电,不管供的是220v还是12v还是24v。区别就是变压器一个在前端,一个在后端的问题!12v供电,0.5的电源线太细了,至少要国标0.75吧。现有情况可以改成供220v到前端,然后加变压器吧! gudequan 发表于 2017-2-19 17:46这简直就是瞎用集中供电!0.5的线材基本考虑不用的!用国标0.75的线就行了,20A的集中供电建议安装的摄像机 ...
一个摄像机的电流一般不会超过1A的,20A的开关电源带10个完全可以的! y78d12 发表于 2017-2-26 21:32
一个摄像机的电流一般不会超过1A的,20A的开关电源带10个完全可以的!
你这是误导人。。。。。。如果晚上红外灯开启的话,电流就变大了,还有开关电源的一般要*80%才是实际的数值! 我有次也被0,.5的线伤到了,30米 天涯浪子 发表于 2017-3-3 09:41
你这是误导人。。。。。。如果晚上红外灯开启的话,电流就变大了,还有开关电源的一般要*80%才是实际的数 ...
海康摄像机开红外灯最大7w,12v电压,不会到1A的电流,我误导谁了!~
页: