【千-家】Deca 发表于 2016-8-5 11:16:30

视频监控系统工程施工与安装流程

http://www.qianjia.com/Upload/News/20160805/images/201608050924252623.jpg       1.视频监控系统工程施工要求  施工现场必须设一位现场工程师指导施工,并且协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。  视频监控工程施工前应具备下列图纸:  (1)系统原理及系统接线图。  (2)设备安装要求及安装图。  (3)中心控制室的设计及设备布置图。  (4)管线要求及客线敷设图  工程施工应按正式设计文件和施工图纸进行,不得随意更改。若确需局部调整和变更的,须填写“更改审核单”,或监理单位提供的更改单,经批准后方可施工。  视频监控系统工程竣工时,施工单位提交下列图纸资料:  (1)施工前所接的全部图纸资料。  (2)工程竣工图。  (3)设计更改文件。  2.电缆敷设  (1)综合布线系统的电缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。  (2)非综合布线系统室内电缆的敷设,应符合下列要求:   1)无机械损伤的电缆,或改、扩建工程使用的电缆,可采用沿墙明敷方式。   2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电缆应采用暗管敷设方式。   3)下列情况可采用明管配线:   —易受外部损伤;   —在线路路由上,其它管线和障碍物较多,不宜明敷的线路;   —在易受电磁干扰或易燃易爆等危险场所。   4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。  (3)室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—1994中第2.3.7条的要求。  (4)敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。  (5)电缆槽敷设截面利用率不应大于60%;电缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。  (6)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定:   1) 电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;   2) 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1~2个支架上;   3) 在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。http://www.qianjia.com/Upload/News/20160805/images/201608050924590019.jpg  (7)明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。  (8)电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。  (9)电缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,防止穿管时损伤导线。  (10)导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。  (11)同轴电缆应一线到位,中间无接头。  3.光缆敷设  (1)敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。  (2)敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。  (3)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤后,再进行接续。  (4)光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安装好光缆接头护套。  (5)在光缆的接续点和终端应作永久性标志。  (6)管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应有人工逐个入孔同步牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。  (7)光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。   4.前端设备的安装  (1)一般要求   1)按照图纸进行安装。   2)安装前应对所装设备通电检查。   3)安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求  (2)支架、云台的安装   1)检查云台转动是否平稳,刹车是否有回程等现象。确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。   2)支架与建筑物,支架与云台均应牢固安装。电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。
  (3)解码器安装  解码器应当牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。  (4)摄像机的安装   1)安装前应对摄像机进行检测和调试,使摄像机处于正常工作状态。   2)摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜。   3)摄像机转动过程应尽可能避免逆光摄像。   4)室外摄像机明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。   5)在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机头盖。  5.中心控制设备的安装  (1)监视器的安装   1)监视器应端正、平稳地安装在监视器机柜上,应有良好的通风散热环境。   2)主监视器距监控人员的距离应为主监视器荧光屏对角线长度的4倍~6倍。   3)避免日光或人工光直射荧光屏,荧光表面背景光照度不得高于100LX。   4)监视器机柜(架)的背面与侧面距墙不应小于0.8m。  (2)控制设备的安装   1)控制台应端正、平衡安装,机柜内设备应当安装牢固。安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好,不得遗漏。   2)控制台或机柜(架)内插件设备均应接触可靠,安装牢固,无扭曲、脱落现象。   3)监控室内的所有引线均应根据监视器、控制设备的位置设置电缆槽和进线孔。   4)所有引线与设备连接时,均要留有余量,并做永久性标志,以便维修和管理。  6.视频监控系统的调试  (1)一般要求   1)视频监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。   2)视频监控系统调试前应具备施工时的图纸资料,设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。   3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,且由熟悉该系统的工程技术人员担任。   4)具备调试所用的仪器设备,这些设备符合计量要求。   5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。  (2)调试前的准备工作   1)电源检测   接通控制台部电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测备输出端电压,直流输出极性等。确认无误后,给每一回路通电。   2)线路检查   检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线心与线心、线心与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线心间、线心与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。   3)接地电阻测量   监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4Ω。  (3)摄像机的调试   1)闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。   2)调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。   3)改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。   4)遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,由认为摄像机工作正常。  (4)云台的调试   1)遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪声(噪声应小于50dB),无抖动现象,电机不发热,则视为正常。   2)在云台大幅度转动时,如遇到以下情况就要及时处理:   ①摄像机、云台的尾线被拉紧;   ②转动过程中有阻档物,如解码器、对讲机、探测器等是否阻档了摄像机的转动。   ③重点监视部位的逆光摄像现象。、  (5)系统调试   1)系统调试在单机设备调试完后进行。   2)按照设计图纸对每台摄像机编号。   3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。   4)检查系统的联动性能。   5)检查系统的录像质量。   6)在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。  在系统各项指标达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。  (6)填写调试报告  系统调试结束后,应根据调试纪录,按要求如实填写调试报告。调试报告经建设单位认可后,系统才能进入试运行。(来源:电工论坛)

我想变肥 发表于 2016-8-19 09:49:50

赞两个
页: [1]
查看完整版本: 视频监控系统工程施工与安装流程