geqian32 发表于 2016-7-26 00:21:34

380v强电和网线一起布线有关系吗?

380v强电和网线汇集到100mm的桥架中,请问对网线是否有电磁影响(差不多就走大概6米左右强电和网线就分开了),380v强电就给菜市场供电,旁边没有大功率使用设备,只有电表。如果有可以用什么方法解决,用铝箔纸把网线包扎起来做屏蔽层有用吗?

nissin 发表于 2016-7-26 08:18:39

没有问题

geqian32 发表于 2016-7-26 14:29:26

nissin 发表于 2016-7-26 08:18
没有问题

你好兄弟,桥架非常的挤   100的桥架塞满了。这样有问题吗

阿玖西 发表于 2016-7-26 22:45:56

geqian32 发表于 2016-7-27 13:44:14

阿玖西 发表于 2016-7-26 22:45
刚刚做了一个,和380一起走的,没有什么问题啊!

你起走桥架吗,桥架很挤吗?如果桥架很空的话我倒是不担心,主要是我这里100的桥架非常的挤   差不多都塞满了。

pyu 发表于 2016-9-16 22:21:35

没有问题,我刚做的,里面都满了,220的,380的都有

pacific0908 发表于 2016-9-18 16:47:32

看你的问题是什么问题。
如果是验收严格一点,你那个就过不了。因为规范里要求了,强电和弱电并行或交叉线路之间的距离。
如果说效果问题,那你就看着办吧。或许短期内没有问题,但是难保将来维护麻烦。

moonshine 发表于 2016-9-27 00:47:11

肯定有影响的,铝箔也不能解决问题的,建议最好强电线改从SC管穿过

fadzw123 发表于 2016-12-9 08:01:01

按照标准不行的