PORIS PR210 NT2道闸控制器请教
客户的一进一出道闸 控制器是PORISPR210 NT2 只有一进一出两个杆,控制器使用232转485与电脑COM1口连接。故障如下:车辆出入刷卡都起不了杆,用手动开关能起杆和落杆。但是刷卡时能听到控制器有相应“嘟”一声。电脑的软件显示“与控制器1-1通讯失败”之类的意思。
刷卡时 控制器的ACTIVE和ERROR灯都亮了一下红色的。
这个是连接连接在电脑COM1口上的TXD灯常亮RXD灯一直都没有亮 (电脑软件显示与控制器的通讯失败之类的意思,
按理说不连接电脑也能运行的吧)
系统一直正常运行的,昨天才有问题的。请教大家问题出在哪里呢?从何排除起呢,谢谢了。
建议换TCP控制器,可以让通讯变好 检查电脑COM口和软件里面设置的COM是不是对应!还有确定下,这个通讯设备是不是正常 xu2006 发表于 2016-7-16 11:04
检查电脑COM口和软件里面设置的COM是不是对应!还有确定下,这个通讯设备是不是正常
你好,电脑的COM口和软件的COM口都是对应COM1的,请问你说的检查通讯设备是否正常,是指232转485的设备吗??
这个控制器可以脱机工作的,就算通讯不了,应该也可以起杆开闸的吧??
另外请教如何检测PR210这个控制器的好坏呢?? 所有卡都这样吗?换卡试试 会不会是开闸数据满了,通讯不通所以没办法刷卡开闸了 换232转485板 楼主问题解决了吗? 软件是不是用的park 9 那种? 太乱!先自己把线整理一下! 还有这个控制器是不是出问题了 fsgm008 发表于 2016-7-22 00:45
你好,电脑的COM口和软件的COM口都是对应COM1的,请问你说的检查通讯设备是否正常,是指232转485的设备吗 ...
看设备 joinsense 发表于 2016-10-11 18:32
软件是不是用的park 9 那种?
你好,是的,软件是PARK9.0 这种。
问题解决了,是电脑的COM口坏了,更换转接卡解决了,谢谢!
近来没有登录,所以没有回复,抱歉!! 谢谢各位!!
问题解决了,是电脑的COM口坏了,更换转接卡解决了,谢谢!
近来没有登录,所以没有回复,抱歉!!