fsgm008 发表于 2016-7-15 19:16:03

PORIS PR210 NT2道闸控制器请教

客户的一进一出道闸 控制器是PORISPR210 NT2   只有一进一出两个杆,控制器使用232转485与电脑COM1口连接。
故障如下:车辆出入刷卡都起不了杆,用手动开关能起杆和落杆。但是刷卡时能听到控制器有相应“嘟”一声。电脑的软件显示“与控制器1-1通讯失败”之类的意思。
刷卡时 控制器的ACTIVE和ERROR灯都亮了一下红色的。
这个是连接连接在电脑COM1口上的TXD灯常亮RXD灯一直都没有亮   (电脑软件显示与控制器的通讯失败之类的意思,
按理说不连接电脑也能运行的吧)
系统一直正常运行的,昨天才有问题的。请教大家问题出在哪里呢?从何排除起呢,谢谢了。

simon_yangg 发表于 2016-9-7 12:22:37

建议换TCP控制器,可以让通讯变好

xu2006 发表于 2016-7-16 11:04:35

检查电脑COM口和软件里面设置的COM是不是对应!还有确定下,这个通讯设备是不是正常

fsgm008 发表于 2016-7-22 00:45:25

xu2006 发表于 2016-7-16 11:04
检查电脑COM口和软件里面设置的COM是不是对应!还有确定下,这个通讯设备是不是正常

你好,电脑的COM口和软件的COM口都是对应COM1的,请问你说的检查通讯设备是否正常,是指232转485的设备吗??
这个控制器可以脱机工作的,就算通讯不了,应该也可以起杆开闸的吧??
另外请教如何检测PR210这个控制器的好坏呢??

MWBO 发表于 2016-7-30 07:52:02

所有卡都这样吗?换卡试试

空寂女士 发表于 2016-8-3 00:00:18

会不会是开闸数据满了,通讯不通所以没办法刷卡开闸了

XZLE2000 发表于 2016-8-21 15:54:32

换232转485板

坠心 发表于 2016-10-8 14:50:10

楼主问题解决了吗?

joinsense 发表于 2016-10-11 18:32:01

软件是不是用的park 9 那种?

xu2006 发表于 2016-10-15 20:16:34

太乱!先自己把线整理一下!

xu2006 发表于 2016-10-15 20:17:02

还有这个控制器是不是出问题了

xu2006 发表于 2016-10-15 20:28:44

fsgm008 发表于 2016-7-22 00:45
你好,电脑的COM口和软件的COM口都是对应COM1的,请问你说的检查通讯设备是否正常,是指232转485的设备吗 ...

看设备

fsgm008 发表于 2016-12-29 18:29:34

joinsense 发表于 2016-10-11 18:32
软件是不是用的park 9 那种?

你好,是的,软件是PARK9.0 这种。
问题解决了,是电脑的COM口坏了,更换转接卡解决了,谢谢!
近来没有登录,所以没有回复,抱歉!!

fsgm008 发表于 2016-12-29 18:30:02

谢谢各位!!
问题解决了,是电脑的COM口坏了,更换转接卡解决了,谢谢!
近来没有登录,所以没有回复,抱歉!!