客房控制系统接线说明

酒店客房控制系统,是利用自动控制、计算机通讯、网络信息等技术,基于客房内的RCU(客房智能控制器)构成专用的网络,对酒店客房内的灯光电器设备、安防、服务系统、中央空调末端等进行智能化管理与控制,以达到“绿色节能、管理增效、智能时尚”的目的。酒店客房控制系统的单客房设备以客房智能控制器(以下简称RCU)为核心,配以门外显示器、智能取电开关、网络型温控器、红外探测器、电子门铃、门磁/窗磁、控制面板、电动窗帘及网络设备等构成。由于客房控制系统安装设备较多,再加上工程技术人员在施工时有时缺乏必要的技术指导,因而在施工时往往会出错或出现返工的情况。为了确保工程人员顺利施工及酒店按时开业,金马根据自身在客房控制系统行业多年经验,整理以下客房控制系统设备接线说明,希望对大家有所帮助!1、酒店客房控制系统——RCU(客房智能控制器)RCU是客房控制系统的核心部件,RCU箱通常置于衣柜上端,或吊顶内。通常由RCU箱体、强电接线板及RCU主机三部分组成。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140637_3906.pnghttp://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140649_0781.png
2、酒店客房控制系统——门外显示器(五合一型)门外显示器置于客房门口,可显示客房内的服务状态,并设有门铃按键。门铃通常置于客房吊顶,金马公司GHD—T03触摸屏式门外显示器,电气接口为直流弱电型,可以在客房门外显示“请勿打扰”、“请即清理”、 “请稍候”、“有/无人” 显示及门铃按键,开关做工精细,外形美观,性能可靠。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140715_6250.pnghttp://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140725_3281.png3、酒店客房控制系统——智能型插卡取电开关智能型插卡取电开关常安装于客房入口处墙上,通常利用门锁卡插入取电,使用者拨卡离开客房时,系统可延时切断受控电器电源(延时时间通常为10-15秒),以达到节约电能的目的。本GHS-RF02型取电开关为识别智能卡型(低频 T5557),电气接口为直流弱电智能通讯型(DC 5V/RS-485)。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140804_3125.png
4、酒店客房控制系统——网络型温控器网络型温控器,可控制客房内集中空调的风机盘管(高、中、低三速)、电磁(动)阀。通过按键可选择制热、制冷或通风功能。金马客房控制系统配套的网络温控器,通过RS-485接口同RCU实时智能通讯,向网络实时传送客房温度、空调运行状态等信息,并可受网络远程智能控制,以达到方便客人使用、便于酒店管理和节能的目的。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140818_1562.pnghttp://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140829_3593.png5、酒店客房控制系统——SOS紧急呼叫面板SOS紧急呼叫面板为弱电自锁式,配专用钥匙。当有紧急情况时,按下此键,信息将实时传至系统服务器及各工作站。只有专用钥匙可解除此状态。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140841_2343.png6、酒店客房控制系统——其它开关面板各原厂名牌开关均为弱电自复位式,指示灯为+5V发光二极管。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140852_6406.png7、酒店客房控制系统——门磁门磁安装于客房门及门框内,用于检测门的开关状态,并通过RCU实现智能控制。http://www.goldhorse.com.cn/kindeditor/attached/20160621/20160621140905_9687.png备注:(1)以上酒店客房控制系统设备接线说明仅供参考,具体项目以实际安装指导文件为准;(2)以上为部分酒店客房控制系统设备接线说明,具体设备类型以实际项目要求为准。

全彩LED显示屏 发表于 2016-6-28 13:59:57

学习了,谢谢!

shaonianshidai 发表于 2016-7-1 17:06:14

客气了,合作愉快!

baidubaidu 发表于 2016-7-5 11:21:54

应该少了读卡器。
页: [1]
查看完整版本: 客房控制系统接线说明