gzgylsy457 发表于 2016-2-17 10:34:00

干了20年的监控,问题还是不能解决?

在一个小区的单元楼里有2台挨在一起的电梯,楼层高度11层,采用六类屏蔽双绞线+RVV 2*0.5的电源线沿随行电缆布放至电梯轿厢顶部,另一端布放在负一层电梯间的设备间里,线缆长度80米左右,摄像机采用200万像机海康摄像机,通过交换机与硬盘录像机连接,设备运行1个月正常,图像清晰。现发现有一台电梯不运行时不丢包,当电梯上行或下行至6-8层之间就会有丢包现场,同时用测试仪对网线进行测试(单独的网线)时1、2、3、6的1不通,在其它楼层正常。后来用网线的4、5线对来代替网线的1、2,现象也是一样的,六类屏蔽水晶头不知打了多少个,而另一台电梯一切正常,请各位同行分析是什么原因呀?

另外这是一个小区,共有10个单元,每个单元有两部电梯,这种情况已经有3个单元发现了这种情况。目前其它的7个单元运行正常,施工布线方式一样。

isuny 发表于 2016-2-17 22:27:46

线芯断了。
8芯网线单芯为单股硬芯时随电梯随行缆运行,楼层中随行缆固定栓一下会随轿厢上下。网线与随行缆扎线过长,随行缆上下网线也会拱起。由于使用担心单股线长期上下拱起必然有线芯会断。

libradi 发表于 2016-2-17 10:59:19

用网线跟着随行电缆走总归会有问题的,一直动来动去的。应该和水晶头的关系不大。

klongking 发表于 2016-2-18 10:43:01

这个很简单,以前我们也遇到过这个问题,后来采用网桥传输,特别稳定。随行电缆对于楼层高的还是不建议,如果是几部电梯用随行缆,如果是电梯数量较多就采用网桥,成本不会差太多

阿仁哥 发表于 2016-2-18 11:51:07

线缆断路,怎么可以有普通的双绞线和随行电缆绑扎?电梯一运行,线缆就曲折,挺不了多久的。要用电梯专用线。个人觉得电梯内不需要用网络摄像机。布线麻烦而且不稳定。

创通微无线AP 发表于 2016-2-19 11:03:53

我们现在的电梯客户都愿意使用无线网桥设备,我年前客户做的项目也是11层,3幢楼一共9部电梯,他们是老小区,楼宇之间没有通信线路,也没有监控室的。我们电梯轿厢上放一个客户端,连接摄像头,电梯黑匣子。机房里放一个接收端,穿墙传输。室外用室外网桥传输,做星状连接到一个点,设备随意放置。运行稳定,没有干扰,画面清晰,实际测得带宽可达50兆。你可以考虑用网桥来做的。后期维护简单的很,价格也便宜。

MWBO 发表于 2016-2-20 20:41:29

有电梯专用网线呀
用无线网桥呀发射端装在电梯厢顶上发射面朝下,注意选择电梯运行时电梯井壁无障碍的位置,
                  接收端装在电梯井下面离地60CM高度,由于常规建筑设计时,电梯井与弱电强电井基本都是紧挨着的,所以接收端的线直接穿墙即可到达弱电井内
                  发射接收端均用红外对射的支架固定即可

fuzhenxing 发表于 2016-2-22 11:20:15

线芯断了吧,考虑换面条线

bksysna 发表于 2016-2-23 09:30:33

你换超五类水晶头打六类线试试,我遇到过两端六类水晶头直接连百兆交换机和电脑经常不通,换超五类的就立刻ok,测线仪测试六类水晶头全部正常

众望金山 发表于 2016-2-23 10:34:04

线的质量问题可能性非常大,用一个月就都会断——其它电梯估计也慢慢会断的,你还是换个厂家的线吧,这个我碰到过,我都不相信怎么也能用个半年一年,没想到就是线质量不行,才用二十天呢。更多交流请加QQ

haishunbo 发表于 2016-2-24 12:01:15

电梯基本上都是用无线的了,可以了解下Q753359028

gzgylsy457 发表于 2016-2-24 12:56:20

isuny 发表于 2016-2-17 22:27
线芯断了。
8芯网线单芯为单股硬芯时随电梯随行缆运行,楼层中随行缆固定栓一下会随轿厢上下。网线与随行 ...

可是我用另外两对通的线对来做水晶头也不行。

gzgylsy457 发表于 2016-2-24 12:59:19

众望金山 发表于 2016-2-23 10:34
线的质量问题可能性非常大,用一个月就都会断——其它电梯估计也慢慢会断的,你还是换个厂家的线吧,这个我 ...

我也担心是线的问题,在线一端把所有的线对短接,另一端用万用表都打不通,感觉很奇怪。从外观看不出来,不知道用什么方法测试线的质量。

gzgylsy457 发表于 2016-2-24 13:01:13

bksysna 发表于 2016-2-23 09:30
你换超五类水晶头打六类线试试,我遇到过两端六类水晶头直接连百兆交换机和电脑经常不通,换超五类的就立刻 ...

试过了,不行。更奇怪的是我用成品六类跳线剪断后直接接线的两端,用测试议测试时一根都不通。

pufeikeji2001@ 发表于 2016-2-25 08:24:07

因为电梯经常上下运行,网线非常容易折断折损,不仅造成丢包或者网络信号不好的情况。而且也增加了后期维护的成本。如果电梯想用网络摄像机,可以用数字网传器走电梯随行电缆进行传输网络信号。欢迎加Q咨询:2851629628

taili2015 发表于 2016-2-26 17:54:17

学习

anfanxiaorao 发表于 2016-3-1 12:30:03

我们有一种电梯专用的方案,有一种EOC的传输器,成对使用的,中间的传输介质可以用电梯里的随行线,网线,同轴线,电力线都可以传输的,最远距离可以达到1公里 ,这种方案非常稳定 ,深圳大中华酒店电梯监控改造, 及南山最高楼中洲控股大厦电梯都是这种方案,欢迎咨询:QQ1694587263   电话:13631593897

wy882200 发表于 2016-3-3 15:07:29

gzgylsy457 发表于 2016-2-24 12:56
可是我用另外两对通的线对来做水晶头也不行。

这个不是线断不断的问题,距离远了,信号被干扰造成的。网线直连或采用软网线依然会出现这种问题,建议你直接使用随行电缆里面的任意两芯线或同轴线,加一组网络传输器,立竿见影,长时间使用效果稳定。详细的可以加我QQ2644037240,验证消息就说是千家网友。

yokai 发表于 2016-3-3 17:07:34

建议采用电梯专用网线,用了几百部电梯了,最久的用了6年多了,没有发现有出问题的。

13833154014 发表于 2016-3-4 16:36:36

建议电梯用无线网桥,稳定,不会有干扰
页: [1]
查看完整版本: 干了20年的监控,问题还是不能解决?