POE供电用5类线最远可以多少米
从没用过POE供电,最近有家单位要求材料和设备他们买,我出人工,但是要用POE供电方式来做,我看了现场有多个头在100米左右的距离,不知道实际做下来效果怎么样,另外这种单独包人工的单子应该怎么报价呢八十米就差不多了,一百米得用好点的交换机了,好点的线了 网线合格的情况下,符合规范的最远传输距离是100米。经常有朋友说可以传120米、140米等等,那样会导致带宽降低,网络丢包率增加。 腾达有款宣称280m的产品!有哪个朋友用过的说说~ 现在网线偷工减料的太多了,甲方买的线,除非给你测试过,否则你可能吃药吧 100米的距离,中间弄个交换机,搞定 本帖最后由 信阳万通科技 于 2015-11-24 13:15 编辑
100网线传输没问题主要是线路衰减导致电压过低 介意中间加层poe交换 5类网线的有效距离也才80米吧,所以100米的距离必须加交换机了。有人说可以传输100米有的说只能传输80米,我觉得最终要是跟线材的质量有关系。现在的标称和实际还是有差别滴。 和线的质量有关系,但好的交换机也就80米左右,网络没问题,但供电一个传不了100米 我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了 出工最好算,一个工200,按甲方的方案来,不行改呗,你也不亏 apire 发表于 2015-12-30 13:03
我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了
恩,我也装过一个130米的,暂时没有问题,长度就是根据线上标记的数据, 建议不要超过70米。 一个工最少也得300左右吧,现在人工这么贵。POE供电走的是24V,其实你要考虑的是网线能传多远。
甲方这么懂,有你受的了。。。
工程去年早已做完,总结一下,120米左右用POE传输完全没问题,甲方采购的是AMP的网线,我再三强调网线不用差的,就是AMP里面最便宜的那种吧,POE交换机用的是华为,个人觉得采取POE方式布线很简单,相应的一个点人工也可以降一点,这个自己决定,对施工方来说POE的确最简单 hongxiake 发表于 2016-1-1 21:21
恩,我也装过一个130米的,暂时没有问题,长度就是根据线上标记的数据,
时间久了会有问题的。这么远的距离 干吗不就地取电外接电源? 一般有两种方案,假如说你这个项目业主要求是通过福禄克测试的。那你还是按标准的来,最多就100M之内。不要超过100。第二种就是业主没有要求通过测试的,那你可以按实际情况来决定线路长度。最好啥事情都要自己动手去实验下,去求证网友们说的经验。要是你只是一味的听取别人的经验,而自己不去做实验。你就心里没底。顺便我和你说下,我室外150M用的POE供电。已经正常运行了1年半,啥毛病没有。还有我用六类网线测试过,220米也没问题,但是时间长的运行,我就没有做过测试了。给你个参考。 apire 发表于 2015-12-30 13:03
我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了
130米确实没问题。
最近我们公司用过,130米毫无压力。http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_17_288.aspx,这是公司网站上的。 世面上有种特制的4芯网线 双层护套防水防拉 0.5无氧铜的、走线也别特方便,厂家声称可以做到140米传输,我最远只试过传到90米;而且价格特便宜,不到6毛钱一米
页:
[1]
2