apire 发表于 2015-11-9 18:47:32

POE供电用5类线最远可以多少米

从没用过POE供电,最近有家单位要求材料和设备他们买,我出人工,但是要用POE供电方式来做,我看了现场有多个头在100米左右的距离,不知道实际做下来效果怎么样,另外这种单独包人工的单子应该怎么报价呢

维石巍巍 发表于 2015-11-11 08:47:47

八十米就差不多了,一百米得用好点的交换机了,好点的线了

lengdw 发表于 2015-11-12 11:28:31

网线合格的情况下,符合规范的最远传输距离是100米。经常有朋友说可以传120米、140米等等,那样会导致带宽降低,网络丢包率增加。

bloghost 发表于 2015-11-19 21:13:35

腾达有款宣称280m的产品!有哪个朋友用过的说说~

sjzab 发表于 2015-11-19 22:25:32

现在网线偷工减料的太多了,甲方买的线,除非给你测试过,否则你可能吃药吧

kuku0293 发表于 2015-11-21 20:02:41

100米的距离,中间弄个交换机,搞定

信阳万通科技 发表于 2015-11-24 13:14:00

本帖最后由 信阳万通科技 于 2015-11-24 13:15 编辑

100网线传输没问题主要是线路衰减导致电压过低   介意中间加层poe交换

pufeikeji01 发表于 2015-11-27 16:45:02

5类网线的有效距离也才80米吧,所以100米的距离必须加交换机了。有人说可以传输100米有的说只能传输80米,我觉得最终要是跟线材的质量有关系。现在的标称和实际还是有差别滴。

muyunaaa 发表于 2015-11-29 15:05:19

      和线的质量有关系,但好的交换机也就80米左右,网络没问题,但供电一个传不了100米

apire 发表于 2015-12-30 13:03:58

我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了

hld111 发表于 2015-12-30 16:23:35

出工最好算,一个工200,按甲方的方案来,不行改呗,你也不亏

hongxiake 发表于 2016-1-1 21:21:21

apire 发表于 2015-12-30 13:03
我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了

恩,我也装过一个130米的,暂时没有问题,长度就是根据线上标记的数据,

sunjacky 发表于 2016-1-2 19:49:59

建议不要超过70米。

SOOT 发表于 2016-1-3 10:23:21

一个工最少也得300左右吧,现在人工这么贵。POE供电走的是24V,其实你要考虑的是网线能传多远。

efanrof 发表于 2016-2-19 11:53:51


甲方这么懂,有你受的了。。。

apire 发表于 2016-5-21 09:14:57

工程去年早已做完,总结一下,120米左右用POE传输完全没问题,甲方采购的是AMP的网线,我再三强调网线不用差的,就是AMP里面最便宜的那种吧,POE交换机用的是华为,个人觉得采取POE方式布线很简单,相应的一个点人工也可以降一点,这个自己决定,对施工方来说POE的确最简单

szrdsjj 发表于 2016-5-23 08:51:29

hongxiake 发表于 2016-1-1 21:21
恩,我也装过一个130米的,暂时没有问题,长度就是根据线上标记的数据,

时间久了会有问题的。这么远的距离 干吗不就地取电外接电源?

kisslylips 发表于 2016-5-23 09:33:37

一般有两种方案,假如说你这个项目业主要求是通过福禄克测试的。那你还是按标准的来,最多就100M之内。不要超过100。第二种就是业主没有要求通过测试的,那你可以按实际情况来决定线路长度。最好啥事情都要自己动手去实验下,去求证网友们说的经验。要是你只是一味的听取别人的经验,而自己不去做实验。你就心里没底。顺便我和你说下,我室外150M用的POE供电。已经正常运行了1年半,啥毛病没有。还有我用六类网线测试过,220米也没问题,但是时间长的运行,我就没有做过测试了。给你个参考。

BillSir 发表于 2016-5-31 10:28:58

apire 发表于 2015-12-30 13:03
我自己试过130米的POE,交换机是华为的,网线是AMP的,没问题,再往上估计危险了

130米确实没问题。

最近我们公司用过,130米毫无压力。http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_17_288.aspx,这是公司网站上的。

a138534 发表于 2016-6-2 15:14:53

世面上有种特制的4芯网线 双层护套防水防拉 0.5无氧铜的、走线也别特方便,厂家声称可以做到140米传输,我最远只试过传到90米;而且价格特便宜,不到6毛钱一米