电梯监控,34层布线方案
刚接工程,十个单元,每单元34层,用网络高清梯控,如果跟电梯随行线网线距离太长。希望高手提出建议,谢谢! 一共一百多个点,交换机如果选用 我们有监控专用的交换机,可以支持300米传输,同时我们可以给您提供大型监控系统组网规划方案及大型监控系统上墙的整体解决方案,详聊:347310685 用无线就可以实现和有线一样不会丢包卡顿 11111111111111111111 来找我把,我这里有方案 目前来说,电梯监控有三种传输方式可以选择。1、布线方案。如你所说,距离应该控制在100米内。
2、无线方案,常见的使用5.8GHz 的无线网桥。当然成对使用,一个放在电梯轿箱顶,一个放在电梯井最上边天棚上。然后分别引线至摄像机及NVR(或光端机),电源则采用电梯电源。
3、电力猫方案。信号线及电源线均采用电梯电源线。
个人觉得,如果距离能控制在100米的话,当然布线传输是最好方案;无线和电力猫方案都有其缺点,与现场实际情况有关。 先 赞一个! 我们无线网桥就可以 交换机放电梯机房不就可以,用六类线,我现在都是这样做的。交换机放17层也可以,核心交换机的选择要看你接入层和摄像机各有多少个码流多大来计算核心交换机
页: