包子00 发表于 2015-11-2 10:10:36

楼控和机电专业接口界面注意事项

楼宇自控系统作为智能化大楼内一个重要的组成系统,其实现自身的功能已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于接口问题而导致系统的最终功能不完善,丢项、甩项等事情经常发生。 由于接口的问题牵扯的面比较多,涉及到工程实施中的暖通、给排水、变配电等多个专业,因此在工程的前期将接口问题进行明确,非常必要。以下是我们在楼控系统中需要重点关注的接口需求项:

       一、空调机组、新风机组等动力柜的接口要求:

      1.远程启停控制点(一般由楼控专业提供24VAC电压信号)
      2.运行状态点(交流接触器无源常开触点)
      3.故障状态(热继电器无源常开触点)
      4.手自动状态点(手自动转换按钮无源常开触点)

       如有变频的情况下,还需动力控制柜变频器单元提供:
   1.频率信号反馈点(0-10VDC)
   2.变频远程控制点(0-10VDC)

      二、 空调/新风机组盘管水阀,加湿阀需满足下列要求:
      1.其控制信号是标准的0~10V或4~20mA信号
      2.比例积分阀提供阀门反馈信号,其信号是标准的0~10V或4~20mA信号
      3.厂家需提供准确的驱动器接线图

      三、送、排风机组,排烟兼排风机组,补风机组等动力柜接口要求:
      1.远程启停控制点(一般由楼控专业提供24VAC电压信号)
      2.运行状态点(交流接触器无源常开触点)
      3.故障状态(热继电器无源常开触点)
      4.手自动状态点(手自动转换按钮无源常开触点)

      四、给排水系统接口要求
      生活给水泵组自带控制柜等附件,要求每个泵组动力控制柜提供以下运行信号:
      1.远程启停控制点(一般由楼控专业提供24VAC电压信号)
      2.运行状态点(交流接触器无源常开触点)
      3.故障状态(热继电器无源常开触点)
      4.手自动状态点(手自动转换按钮无源常开触点)
      变频装置:
      5.变频器运行指示信号,变频器故障报警信号

      五、冷热源系统、变配电监控系统、电梯系统等
      楼宇自控系统对以上各子系统一般进行只监不控,通过网关的形式来监测各子系统运行状态等,这些第三方系统需提供给楼宇自控开放式协议通讯接口,如BACNET或MODBUS、OPC等接口形式,楼宇自控系统通过网关监视其内部参数。