傅文 发表于 2015-10-20 21:22:17

电话线遇到困难

      现场施工,由于精装改地插位置,导致3根网线无法换线,只能就地接线延伸,后期清洁时有水进入地插。现在用2根网线做网络,一切正常。另一根线做电话,电话一般就正常2-5天,紧接着出现交流声,越来越大,最后没有风音。测量8根线都有阻值,通风后没有改善,用另2根线或跨接都有同样情况。现在现场无法换线,各位兄弟有什么办法解决?

牛尾巴 发表于 2015-10-20 21:34:00


傅文 发表于 2015-10-22 07:12:08

没有人知道吗?

BillSir 发表于 2015-10-23 08:49:48

没看懂啥意思

sjzab 发表于 2015-11-8 08:00:53

你是直接以后用胶带包的吧?
用接续子做接头,怎么可能出问题

傅文 发表于 2015-11-8 16:14:21

sjzab 发表于 2015-11-8 08:00
你是直接以后用胶带包的吧?
用接续子做接头,怎么可能出问题

是用胶带包的,现在线都氧化了 黑黑的

sjzab 发表于 2015-11-8 17:01:30

你一开始就用用电信专用的双刀接线子接,就不会有事。电话线电压是48V,潮湿环境很容易击穿绝缘。
你现在这样就要把线剥开来氧化层刮掉,露出亮铜色,绞接好以后插在K1接线子里。接线子里有凡士林防水保护,就不会再氧化。

傅文 发表于 2015-11-9 11:38:39

sjzab 发表于 2015-11-8 17:01
你一开始就用用电信专用的双刀接线子接,就不会有事。电话线电压是48V,潮湿环境很容易击穿绝缘。
你现在 ...

问题是接线口已经找不到了 用网络没有问题 用2芯线当电话就迅速氧化 废掉 有什么办法解决?

sjzab 发表于 2015-11-17 19:01:47

傅文 发表于 2015-11-9 11:38
问题是接线口已经找不到了 用网络没有问题 用2芯线当电话就迅速氧化 废掉 有什么办法解决?

那就没办法的。

buyun9 发表于 2016-8-2 09:44:27

                                                                                                         

下雨我再外 发表于 2016-8-4 09:24:12

焊锡,然后用玻璃胶打上

pauly123 发表于 2016-8-8 07:57:12

sjzab 发表于 2015-11-8 17:01
你一开始就用用电信专用的双刀接线子接,就不会有事。电话线电压是48V,潮湿环境很容易击穿绝缘。
你现在 ...

會滲水的不建議使用接續子...如果水氣帶有清潔劑成分的(如洗地板)....接續子會整顆爛掉......
页: [1]
查看完整版本: 电话线遇到困难