关于5个探头,同时坏的问题,求解答?
各位大虾,小弟一个客户这边5个探头在晚上12点多同时坏了(录像只到这个时间点)。具体环境描述下:4个探头都是接在一个老式工控监控电脑,采集卡实现的。采集卡是16路的。其他都是好的,就这4个不好。
探头是3个一个型号的杂牌(工程宝无法测出图像,没信号,完全坏了),1个是三星数字摄像头(工程宝测试没光线,图像暗到看不出来了)
第5个探头也是三星数字摄像头分屏到这台老监控主机上,另外一边到另外一台DVR上(这个探头工程宝测试是黑的)。
5个探头的由于都不在一个地方,供电有几个220v点 三三两两 集中供电给各个摄像头的,电压到摄像头位置测试都正常为12v。
最后想各位帮我分析下 什么原因会造成这样的情况?
如何避免新摄像头上去后继续出现此问题?
我自己想了下,可能几点原因,不知是否正确:
1.晚上12点左右打雷造成。 疑问:昨天晚上12点也没下雨,也没听到雷声,打雷可能性不大。
2.市电不稳定,浪涌造成。 疑问:同一个牌子的杂牌,3个坏了,还有几个没坏掉,反而2个三星的数字摄像头坏了。
3.监控主机问题造成连接在上面的某些摄像头烧坏。 疑问:如果这个问题造成的是不是应该会把上面的16个摄像头都烧了,而且也没听过这样子造成损坏摄像头的。
4.。。。。
5.。。。。
各位还有什么原因帮我想想?
电流问题~强电烧毁~ 你确定是同一时间内?精确到秒,如果5个监控点是同时一瞬间熄灭,只可能是电源问题,如果有光纤传输就再检查下光纤 电源问题的可能性大,你是集中供电,把它换了看看还有问题没
应该是电源的问题。浪涌电流 无负载状态下测是12v正常不代表负载状态下还是12v,估计是电源问题 学习下 台湾威视 发表于 2015-8-13 17:15
电流问题~强电烧毁~
那能判断是那一块过来的强电呢? xjzc4118 发表于 2015-8-13 23:21
电源问题的可能性大,你是集中供电,把它换了看看还有问题没
这5个电源不是在一个电源上集中供电的 dokoy1020 发表于 2015-8-13 17:34
你确定是同一时间内?精确到秒,如果5个监控点是同时一瞬间熄灭,只可能是电源问题,如果有光纤传输就再检 ...
工程宝测试输出信号 ,监控主机都有图像的,所以线路好的,主机暂时判断也是好的 检查损坏与没坏点接大地情况; 估计是电源适配器的问题 集中供电,手尾会比较长。看了下之前的评论,觉得也是电源的问题,一下子就烧掉了。(无负载状态下测是12v正常不代表负载状态下还是12v,估计是电源问题)同意! eie1992 发表于 2015-8-18 15:04
检查损坏与没坏点接大地情况;
这些个摄像头都用了3年以上了。接地我注意了下 外壳应该跟厂房钢结构有连接,算是接地了吧。否则你说的 摄像头一般如何做接地,我看其他公司做的摄像头都不接地了嘛,另外,我倒认为监控主机倒也必须接地。 台湾威视 发表于 2015-8-19 10:15
集中供电,手尾会比较长。看了下之前的评论,觉得也是电源的问题,一下子就烧掉了。(无负载状态下测是12v ...
那同样在这个电源上其他几个摄像头怎么没坏?型号也相同的?这个又怎么解释? 据你描述,也认为是供电造成的,坏的换完以后都单独供电吧 本帖最后由 eie1992 于 2015-8-20 14:10 编辑
回14楼:
接地我注意了下 外壳应该跟厂房钢结构有连接,算是接地了吧。
摄像机必须与钢结构绝缘,系统不能多点接地——这是系统安全设计原则。可能这是原因之一吧! 学习!