电梯监控干扰严重,各位前辈有解决方法么
轿厢里面是模拟摄像机,通过双绞线传输器接的电梯的排线,楼层30层的样子,电梯机房通过双绞线传输器接回来再接入编码器接近网络。现在在轿厢里面用工程宝测试模拟摄像机,效果正常,但是在电梯机房端用工程宝测试就干扰非常严重,电梯排线是那种很扁的排线。这种情况不知道各位碰到过没有,如何解决的,谢谢。
双绞线传输器适合于网线的一对线使用。你接的电梯随行电缆里面的线不是网线吧。。。。 换网络摄像机,用电力猫传输,效果很好的,一点都没干扰 用电梯专用抗干扰器 我们公司有专用于电梯的的双绞线传输器,传输器有带抗干扰的功能,详细了解请加我的QQ:1658987761饶婷 天涯的爱 发表于 2015-8-10 09:29
用电梯专用抗干扰器
这个设备性价比还是很不错的,我可以给你介绍2850138616 13510083053 陈生 做的网络监控,电梯当然也用网络摄像机,那就解决网络传输的问题。电力猫的传输能力在低层没问题,超过20层就没用了,电梯的220V杂波干扰,还不能用电梯的220V电力载波。但是可采用网络延长器,利用随行电缆两芯线,组建网络。
学习下 深圳普飞公司13年监控传输设备厂家,主营:楼层显示器,模拟转网络,视频抗干扰器,共缆一线通,复用器等,欢迎大家加我QQ交流咨询2851629625电话:0755-23938100 我现在的工地也是这种扁的排线。通过双绞线传输器。楼主是不是把双绞线传输器接反了。 我这边正常。无干扰。 实在不行可以选用专用抗干扰器 模拟加干扰器,数字目前没有好方法,怎么都会比较卡?可以考虑在楼层中间用无线网桥传输 换成网络的,模拟的估计抗干扰器也搞不了 电梯机房电机有干扰 现在我们一般是用的皮缆光纤传输。也没干扰
页: