淡蓝的忧郁 发表于 2015-4-28 22:06:25

博世(BOSCH)IP7400连软件设置之三分钟由新手变老鸟

DS7400XI-CHI是一款比较经典的总线制报警主机,对于DS7400XI-CHI + DX4010V2 +CMS7000或者MTSW 的使用很多人都已经了然于胸。两年前博世推出了IP报警模式,硬件采用IP7400 + B426 +MTSW。设备安装方便的同时也带来了编程方面的改变,相比串口连接模式,IP的编程要更复杂一些,有些朋友看了几遍说明书依然不能完全驾驭。因此楼主特意整理了一下IP7400的IP连接部分,懒得看说明书或者说明书看得云里雾里的朋友请按照以下步骤操作,三分钟即可完全设置(防区报警功能等的调试请参阅以前DS7400XI-CHI部分的帖子,在此不另作说明)。

1.设备硬件连接

   请参考说明书部分连接好硬件,并将B426拨码指向7.需要特别注意的是,B426与IP7400的接线的线序要按照RBGY连接,接线柱上的线序有变化。

2.按照以下方式编程(以只连接一套软件,只做一个分区为例):

   401910
   402041
   302530
   30270041
   30290009
   303110
   3033   电脑IP地址,需转换为HEX格式
   34291234
   33311*5
   33321*5

3.软件设置

   3.1参数设置--B420设置--输入B426的MAC地址,分配一个IP地址。
   3.2参数设置--中心设备--添加中心设备--IP7400,点选电脑和B426的IP地址,两个端口号都写成7700

至此已经基本设置完成,点选发送回主界面即可。


欢迎跟帖,欢迎拍砖,有不明之处随时联系。



索科特拉 发表于 2015-5-23 09:15:31

请问,IP地址如何转换HEX格式呢?我们知道,普通的内网IP都是诸如192.168.1.168 等等,转化成HEX格式是怎么转化啊,新手求教。另外,MAC地址都是16进制的,需要转换么?

淡蓝的忧郁 发表于 2015-5-31 11:34:01

MAC地址无需转换,IP地址转换成HEX有一个表,直接按照该表输入即可(*号不可少)

发表于 2015-7-28 21:59:56

有两点不明请教一下:第一: 编程 401910是:使用DX4010V2-CHI和不发事件。为什么要选择不发事件,请问不发事件是什麽意思?
                                 第二:B426的拨码的功能解释的较清楚,但B420拨码指向7与B420拨码指向8的功能分别是DS7400XiV4(总线地址13)和DS7400XiV4(总线地址14),            
                                             总线地址13与14有什么区别吗?