txdzy1016 发表于 2015-3-30 22:11:35

博世DS7400报警系统故障,求高手指点!

本人在一个报警系统中遇到如下故障:
主机使用的是博世7400报警主机,前端为门磁、振动报警、双鉴、窗磁等,后端输出为警灯、打印机、电子地图等。
故障现象:能布防、撤防、报警时警灯要亮,但打印机和电子地图没有显示。无法确认报警点。键盘提示(control trouble,press#87)输入后显示(zone trouble none;zone trouble checking status;ground fault;readytoArmAreal)。总线电压在8V-12.45V之间跳动。
求各位高手指点,该如何排除故障

淡蓝的忧郁 发表于 2015-3-30 23:08:32

初步推测是你的软件没有设置好,或者DX4010V2驱动没安装好。重点查看一下DX4010V2的拨码,软件设置中的波特率,奇偶校验等设置。你所说的电子地图是否是CMS7000-500或者MTSW-200?打印机是如何连接,通过软件驱动还是直接串的DS7400?

安防与生活 发表于 2015-4-1 15:16:58

发表支持一下

安防与生活 发表于 2015-4-1 15:17:49

txdzy1016 发表于 2015-4-6 16:49:29

报警打印机是PRN7400,直接与主机相连。自检时有动作。无清晰字体。电子地图是通过BOSCH 的DSR-32C显示。
系统与原来运行正常。过后出现的故障,无法布防, 现在系统提示:to force arm press byp**,took too long, placse wait

下载限制 发表于 2016-1-6 01:51:26

txdzy1016 发表于 2015-4-6 16:49
报警打印机是PRN7400,直接与主机相连。自检时有动作。无清晰字体。电子地图是通过BOSCH 的DSR-32C显示。
...

如果你辅助输出口有DX4010再并接PRN7400,打印机需拆开跳一个跳针。
系统有故障,接地故障,可能还有电池故障,若需要布防需密码+布防+旁路 强制布防
页: [1]