唯康-vcom通信 发表于 2015-3-24 17:03:31

综合布线系统的水患危害及应对


    数据布线系统进水对电缆支持高速数据应用的能力可能产生重大影响。弱电机柜厂家、成都双绞线加盟唯康通信提醒,水患其实也是智能化建筑和综合布线的重大威胁之一。在某些情况下,已经接近标准规定的链路长度上限的电缆,遇到进水时可能会失效。这是因为在电缆变湿时,其绝缘性能会发生变化,会影响阻抗及衰减和回波损耗等相关参数。

    对存在任何数量的雾或水的室外环境,设计的电缆都会采取防水措施,如阻水胶带和凝胶填充,这些方法成本高,有时会降低电气性能。而且,这些防水凝胶基于石油,存在火灾隐患,不适宜室内使用(接续点除外)。事实上,这些电缆在大楼内可以敷设的距离通常会受到国家标准的限制。

    更换受潮的布线系统耗时巨大、成本高、破坏性强。很明显,最好的方法是防止电缆受潮。位于高度危险区域的企业在网络设计阶段应考虑受潮的危险,现有的布线网络,也应考虑采取哪些措施。


http://www.vcomcd.com/uploads/allimg/150303/2-150303161932Y2.jpg
    安防线缆价格不低,而整体更换也极其麻烦。如果可能,应把电缆悬挂在天花板空间的管道中。这要比地板下布线减少受潮的危险;通过使用管道,如电缆架,在电缆受潮时可以更快使电缆变干;密封管道则可以更好地防止少量水的浸入;如果电缆必须通过地板空间,则应在允许的高度范围内,使电缆盘或电缆架尽可能高出地板平面;因此最好使水管设施远离电缆大量集中的区域,如电信间或设备间,也不要在附近设立厨房或厕所;不要把电信间或设备间设在地下室中,特别是在邻近河流时;如果不能实现隔离,那么应考虑使用机架或机柜,或建立堤岸,把水流疏导到影响较小的区域中。

    在电缆受潮时,要采取的措施取决于受到影响的电缆数量、更换成本与不更换电缆的业务损失风险之间的比较等等。原文转自-成都综合布线唯康通信 vcomcd.com/News/XY/vcomcd-335.html

    成都唯康认为,对经毛细管反应通过电缆开端进水的电缆,应直接更换;通过外皮受到严重进水影响的电缆可能也需要更换。应全面测试网络,并从制造商或信任的安装商那里寻求建议。如果没有什么疑问,应该更换电缆。