   在如今现代建筑大多都有智能化综合布线设计和实施的项目与要求,酒店这类的服务业更是需要有完整的布线系统。下面弱电机柜厂家成都唯康通信给大家介绍一下智能化系统工程中弱电机房的设计要点。

  功能机房
   (1)消控监控、广播、BAS、BMS机房,设置于一层,面积60㎡,采用防静电活动地板,架空200㎜。
   (2) 计算 机 网络 中心通信总机房,设置于2、3层,面积80㎡,采用防静电活动地板,架空200㎜。
   (3)电视机房:如设置卫星电视接收系统,卫星天线设在主楼屋面,则电视机房设在屋顶层;如不设置,则有线电视机房可设于一层,面积约20㎡。
  机房UPS电源系统
   (1)UPS电源设置有2种做法,集中式与分散式。集中式在一处设置UPS,供全酒店智能化系统使用;分散式即设于不同机房内,确定各UPS的供电范围。
   (2)常用的酒店综合布线采用分散式UPS,UPS主要设置于:消控监控中心、广播、BAS、BMS机房,供电范围本机房及所有监控摄像机,防盗探测器等;计算机网络中心电话总机房,供电范围本机房及楼层网络交换机。
   (3)UPS不间断电源装置订货时要求带通信接口,以便纳入BA系统管理。
   (4)UPS配置电池组,后备时间考虑2小时。UPS不考虑双机备份。
  
  防雷接地系统
   (1)弱电系统供电电源浪涌保护器由强电专业设置,弱电专业应考虑UPS后配电箱浪涌保护器设置。
   (2)各信息系统需要设置信号避雷器。
   (3)弱电系统接地系统要完整考虑,一般采用综合接地方式,其接地电阻值不大于1欧姆。   (4)弱电机房局部等电位联结设计,采用30×3铜排,组成600×600网格。并采用BVR1×50专用接地线接至基础接地装置。弱电竖井采用40×4铜排作接地干线。各弱电机房及弱电竖井各层均要设接地端子箱。原文转自-成都唯康通信-vcomcd.com/News/XY/vcomcd-332.html
   作为服务业的酒店,提高酒店的品位和档次,供宾客一个舒适、安全、便利、休闲的生活和商务环境是十分必要的。成都综合布线厂家、弱电机柜厂家唯康通信提醒合理的智能化系统设计和高素质的工程人员,加上高质量的综合布线产品,才能达到所需目的。