wy882200 发表于 2015-4-27 14:11:33

chalpha 发表于 2015-4-21 11:35
也请发个网络一线通厂家的信息。我原来的方案是优特普的,是一样的东西吗?

为什么不用优特普的产品方案了呢?

chalpha 发表于 2015-4-27 15:04:44

wy882200 发表于 2015-4-27 14:11
为什么不用优特普的产品方案了呢?

不是不用,就上面朋友说的那种情况:如果随行电缆空闲的两芯线有带电,优特普能可靠传输吗?

wy882200 发表于 2015-4-27 15:25:56

我所介绍的这种传输方案,就是基于两芯线或同轴线传输的宽频载波技术,线缆上即使带电也没关系(因为咱有配件:电源滤波器),只要把电源的工频与信号的频带隔离开,传输即不受影响。
具体的方案,你可了解一下:www.ourten.com官网,这是一家专门做此类信号传输解决方案的企业。

haoyefei123 发表于 2015-4-27 21:59:05

学习中,线路已用了两年没问题,不一定能用五年,现在一般设备也不一定能用五年,你中间肯定需要换设备。

great2008 发表于 2015-5-15 08:41:53

MWBO 发表于 2015-4-20 19:11
补个图




求教啊   无线AP具体怎么实施啊,无线点 怎么布置?

sanjin0719 发表于 2015-5-15 23:34:22

现在已经全部更换为电梯专用网线了,世界终于清静了!
之前2天跑一次现场重启电力猫。

MWBO 发表于 2015-5-16 07:20:25

great2008 发表于 2015-5-15 08:41
求教啊   无线AP具体怎么实施啊,无线点 怎么布置?

看图啊:AP发射端想办法用支架安装在轿厢顶,轿厢与电梯井中间(一定要注意看下 电梯运行时AP会不会与墙上的设备,线缆有影响,一定要避开找空位置),发射面朝地下
AP接收端用支架安装在电梯井最下层,位置要与AP发射端对应在同一垂直位置,并且无遮挡最好。接收端的连接线直接从电梯井穿墙而过(基本上电梯井都是挨着强弱电 水井的)即可到外面了

MWBO 发表于 2015-5-16 07:21:29

sanjin0719 发表于 2015-5-15 23:34
现在已经全部更换为电梯专用网线了,世界终于清静了!
之前2天跑一次现场重启电力猫。

一朝被蛇咬,十年怕井绳?

可以弄对无线AP试试呀。

KrisL 发表于 2015-5-16 14:49:22

LZ辛苦了。谢谢分享经验。

天涯的爱 发表于 2015-8-11 11:47:05

其实走随行电缆的话网络高清同轴传输器这款可以,不失真,实时的可以联系我了解一下2850138616 陈生

静静的空气 发表于 2016-1-16 11:44:46

方案一:利用电梯随缆内的视频线或两芯线,外加数字网传器。方案二:用5.8G网桥。尽量不要在电梯随缆上邦线,时间长了真的会断。

skyyks 发表于 2016-1-18 20:50:20

楼主辛苦

超级黑隼X4 发表于 2016-1-20 16:21:10

之前做过几台电梯,高25层的,都是 用电梯专用线缆,用了半个月后出现无图像,用万用表量,显示线路不通,以为线断了,拆下来换新的,结果也是用不了几天又没信号,万用表也测不通,前后换了3、4次线,都是同样问题,更可恶的是每次换下来的线放地上测又都是通的,而且每次换的线都不一样,都是电梯专用线,有带呢绒线的,有两边带钢丝的,都是几天后无信号测不通,拆下来量又是好的,最后实在没辙了采用无线传输才解决问题,换了好几次线,材料人工亏死了

withan0rchid 发表于 2016-1-28 19:49:14

学习学习,非常好的经验之谈,还有各位的经验分享,谢谢。

momoslomer 发表于 2016-1-29 14:35:53

网络摄像机,利用电梯随缆里面的同轴线,用IP同轴转换器传输。26层目前已经使用半年没有出现问题。,当时用的海康的。

创通微无线AP 发表于 2016-2-19 11:10:13

电力猫效果实在不敢恭维,我很多客户现在都不用电力猫了,毕竟传输不稳定,而且很多电梯维保不让使用他们的照明线做传输,价格跟无线网桥差不多,但是无线网桥要稳定的很多,相信论坛里很多朋友都已经验证过了。

jiangjun2004 发表于 2016-2-26 23:31:05

采用电力猫已经半年多了18台电梯全部正常无任何故障,比网桥省钱,方便,不丢包!

anfanxiaorao 发表于 2016-3-1 12:22:09

有一种方案,是一款网络传输器,可以兼容用网线,同轴线,电力线来传输网络信号,传输距离可以达到1公里,目前有很多方案,这种方案叫做电梯专用EOC延长器。优特普品牌的,如需咨询可以与我们联系:小饶13631593897

anfanxiaorao 发表于 2016-3-1 12:24:24

深圳应用的案例包括:深圳大中华酒店,深圳南山最高楼,中洲控股大厦等等,这些项目里有网络电梯监控都是用这种方案的,欢迎来电了解,我的联系方式:
深圳市优特普科技有限公司
联 系 人:饶婷
手机:13631593897
电话:0755-82779280
QQ:1694587263
邮箱:raoting@utepo.com
网址:www.utepo.com
公司总部地址:深圳市南山区高新技术产业园中区M-8栋西座5楼

xuetairui 发表于 2016-4-11 21:25:25

期待结果
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 有谁在电梯监控用过电力猫吗