唯康-vcom通信 发表于 2015-2-9 18:06:07

光纤综合布线系统测试需注意的细节



    相对于干线子系统,配线子系统属于隐蔽而广泛繁杂的工程,更加需要设计成易于维护、更换和移位的配置方案。成都综合布线厂家唯康通信认为综合布线的配线系统维护费用相对较高,也有一定的技术要求。而且,如果经常维护配线系统将干扰用户工作,严重的情况甚至会停用通信系统。所以,在设计中一定要按照规范,合理施工。

    一个合理的设计是做好项目的前提。配线子系统又称水平子系统。它的水平管路在综合布线系统中所占的比例最大,若与其它专业管路处理不当,就会给电气施工带来极大的不便,水平布线子系统的管路在预埋前,电气工程师应认真作好图纸会审工作,并向工人做好技术交底,尽量避免与其它专业管路交叉重叠,发生矛盾。

http://www.vcomcd.com/uploads/allimg/150120/2-1501201H005513.jpg

    可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出最优敷设管路的施工方案,满足管线路由最短,便于安装的要求。目前水平布线有三种方法:钢管暗敷设法、吊顶内走线槽,线槽至信息点之间采用钢管连接方法、地面线槽暗敷设法,其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。

    其次,在施工中,据成都综合布线厂家唯康通信了解,智能大厦的弱电系统日趋复杂,于是地面金属槽布线方式的应用也越来越多。地面金属槽分为单槽、双槽、三槽和四槽,规格有50×25、70×25、100×25、125×25。

    地面金属线槽敷设时,电气专业应与土建专业密切配合,结合施工图出线口的位置,线槽的走向,确定分线盒的位置。线槽在交叉、转弯或分支处应设置分线盒,线槽的长度超过6米时,应加分线盒。设备间配线架、集线器、配电箱等设备引至线槽的线路,用终端变形连接器与线槽连接。线槽每隔2米处设置固定支架和调整支撑,并与钢筋连接防止移位。

    线槽的保护层应达到35mm以上,线槽连接完后应进行整体调整,请测量工用水准仪进行复核,严禁地面线槽超高。连接器、分线盒、线槽接口处应用密封条粘贴好,防止砂浆渗入腐蚀线槽内壁。在连接线槽过程中,出线口、分线盒应加防水保护盖,待底板的混凝土强度达到50%时,取下保护盖换上标识盖。施工中,工人应用钢锉对金属线槽的毛刺锉平,否则会划伤双绞线的外皮,使系统的抗干扰性、数据保密性、数据传输速度降低,甚至导致系统不能顺利开通。原文转自-成都唯康通信-vcomcd.com
    合理的设计施工,是保证工程完善的关键。以上唯康通信提到的只是综合布线配线系统的部分注意点,结合综合布线厂家在平时项目的施工经验,相信对此能有很好的驾驭。