综合布线系统中的信息点安装


    成都综合布线唯康通信认为,大部分网络综合布线都将涉及信息点,即信息插座的端接。使得综合布线系统更加合理而多变,顺应建筑布局风格。成都综合布线厂家唯康通信给大家详解以下几点机房设备信息点安置模式。

    机房信息点布置分两种情况,如果机房内没有安装抗静电地板,可以直接在墙面安装信息插座,或者在地面上剔槽安装。一般按以下规则:
   1)操作台的终端。建议操作台靠墙布置,插座面板安装在墙面。
    2)机柜式服务器。采用前面的上走线模式,插座仍安装在机柜内或采用配线架。

    如机房有架空抗静电活动地板,则有几种模式可选择。这次成都唯康通信主要将第二种情况。


    1.塔式设备落地信息点

    通常采用活动地板下安装信息插座。此时一般将插座的安装高度控制在插座的上表面到活动地板的下表面距离在l0cm左右,也可以采用在地板表面安装弹起插座的模式。

    但采用弹起插座需要注意:不要将插座布置在设备之间的走道上,否则容易碰掉;弹起插座的连线在插座接线盒内是活动的,插座的弹起和压下容易造成松动;另外一个插座建议不要超过2个信息点,否则插座安装盒内的空间拥挤,更容易引起接线松动、插座弹不起来等问题。安装盒的尺寸及深度应大一些。

    由于地板插座主要的优点在于便于开闭,因此适用于一些临时性的使用,比如调试检查等。但机房内的设备大多数要求24h不间断运行,无法利用地板插座的优点。

http://www.vcomcd.com/uploads/allimg/141217/2-14121G54043354.jpg

    2.机柜式服务器信息点

    面对机柜式服务器的情况,将信息点插座安装在地板下的模式就不再合适了,因为一个信息插座面板通常只能安装2~4个插座模块,这对于拥有的几十个信息点的机柜所来说,插座数量就太多了。而且从插座到服务器的线路要从活动地板下引入机柜内,需要从机柜下面开孔引人,而机柜在安装固定后,机柜下的活动地板难以开启,给日后的维护带来麻烦。

    因此对于服务器机柜的信息点安装,建议采用机柜式RJ45配线架的模式。一个2U的配线架(含理线器)可以提供16~32口的信息点容量,可以满足绝大多数机柜的需求。而且由于直接安装在机柜内,便于管理,安装效果整齐美观。考虑到服务器通常的插座接口在后部,配线架可安装在机柜后面。

    3.操作台信息点终端

    信息插座安装方式和前述相同。此时使用地板插座较方便。

    4.竖槽信息点

    在综合布线中可以将多个信息插座(86面板)并排安装在机柜后部的竖向线槽上,这样安装价格略便宜一些,但是没有配线架紧凑美观。

    合理的信息点设置在日后的使用维护中有极其方便的运用,从使用感受以及质量上,都会有更好的体验。
原文转自-成都唯康通信-vcomcd.com