wanqiaohong 发表于 2014-11-27 15:49:51

停车场系统故障排查检修篇

本帖最后由 wanqiaohong 于 2014-11-27 15:52 编辑

停车场系统故障排查检修篇停车场系统故障排查及解决
一、将卡片靠近读卡机可以听到“嘀嘀”的叫声但不能开启道闸中文显示屏显示“无效卡”。可能原因①所持卡为无效卡(没有发行、授权的卡)?②道闸与读卡机之间的起闸控制线联接不正确或没有联接。③读卡机已处于电脑控制状态(控制开关已经短接)?停车场监控没打开。
二、将卡片靠近读卡机蜂鸣器鸣叫中文显示屏没有反应在软件监控界面中看不到读到的卡号(读卡机跟电脑通讯异常)。可能原因①控制器与电脑之间的连线不正确②软件中所设串跟实际使用串不相符。
三、点击监控界面中〖开闸〗按钮道闸不开启但用手动按钮可以开闸。可能原因①读卡机内“控制开关”没有短接(出厂时均为断开的?处于脱机工作状态?与电脑联网控制时须短接处于联机状态)?②电脑与读卡机不能正常通讯控制器接收不到开闸命令。(检查电脑串的联接是否正常参数设置是否正确)
四、车过不下闸。可能原因①地感线圈埋设不正确或线圈损坏、折断②车辆检测器电源功率不足(Max250mA)或感应灵敏度调节不当(过高或太低)?③地感检测器的“COM”端与道闸控制器的“GND”公共地端断开或接触不良。
五、带图像对比功能但进入停车场监控界面看不到像。可能原因①视频卡安装不正确(如驱动程序安装不正确)?②摄像机没有上电或摄像机与视频卡的联线不正确③停车场软件参数设置不正确(如出入先择了不摄像)。六、自动出卡机不能出卡(检测到车辆并按下“取卡”按钮后?出卡机没反应或出卡机有动作但不能出卡)。可能原因①若按下“取卡”按钮后?出卡机没反应可能是出卡机里还没有放入卡片或出卡机没有加电(电源插头脱落)?②若按下“取卡”按钮后出卡机有动作但不能出卡可能是出卡卡槽间隙过小卡片被卡住而不能吐出七、中文显示屏不显示。可能原因中文显示屏电源接触不良显示屏供电电源坏八、在出、入读卡机上读卡传输到电脑的卡号有时候正确(可以开闸)?有时候不能开闸。可能原因①线路遇到强烈干扰(如将通讯线与交流电源线共管敷设)?②线路过长超出有效通讯距离(200M)?信号严重衰渐?③读卡机控制主板接地端(信号地)与交流电源地(电源地)短路?造成通讯干扰?
九、在停车场进出监控界面中点击“校时”首先出现“校时成功”接着又提示“通讯错误/失败”(经检查各硬件设备都完好)。可能原因①线路遇到强烈干扰(如将通讯线与交流电源线共管敷设)?②网络扩展器损坏输入/输出信号畸变?③软件设置中通讯延时设置过低(一般最低为200ms),太低会引起通讯失败?如需了解更多关于停车场系统,请直接访问:智能停车场系统 .szwqh.cn复制粘贴进入)
页: [1]