假设一栋楼有四层,每层一个光纤配线架,使用6芯室内多模光纤,每台光纤配线架的进...
假设一栋楼有四层,每层一个光纤配线架,使用6芯室内多模光纤,请问:1)每台光纤配线架的进线是不是6芯多模光缆?
2)如果问题一的答案是“是”的话,那么到机房是不是有四根6芯多模光缆?
3)为了接这四根光缆,机房是不是至少要配置一台24口光配架?
4)因为机房要接核心交换机,是不是还要再增加一台24口光配架,来与交换机相连?机房的连接如下:
核心交换机-----(24根光纤)-------24口光纤配线架-------(24芯光缆)-------24口光纤配线架---------(24根光纤)--------分四根光纤连接光纤配线架-----(4芯光缆)-----各楼层光配架
(如果看得到的话)图片附件中的左边是不是等于右边(**的线是光纤,红色的是电源)?即各楼层光纤是各自连接到机房的。
本帖最后由 slnowslnow 于 2014-11-17 14:16 编辑
个人意见,仅供参考。光缆需要备用芯,所以每层应该都是6芯多模光缆,你可以放一条24芯光缆,然后每层接续(开天窗)。机房只需要一个24口的终端盒或者ODF就可以。连接顺序是:24口光交--(跳纤/尾纤)--ODF/终端盒--(24芯光缆)--各楼层终端盒--(跳纤/尾纤)--汇聚(接入)交换机。PS:图片看不全 我感觉每个机房放一根,便于管理,24口光纤盒应该支持4路输入 slnowslnow 发表于 2014-11-17 14:04
个人意见,仅供参考。光缆需要备用芯,所以每层应该都是6芯多模光缆,你可以放一条24芯光缆,然后每层接续 ...
谢谢 我懂了 哎。对光纤不是很清楚,需要学习啊 谢谢中,好好学习 谢谢中,好好学习 学习学习 为什么要用多模的光纤?一般联通放缆是1:1备用 学习,感谢! 我个人认为只是监控用的话每层2芯的单模光纤即可,6芯光纤2、3、4层各分2芯(1芯使用1芯预留),1层直接用网线到位即可;另外,你的图左右我觉得是2个单元的意思 bksysna 发表于 2015-12-30 13:30
我个人认为只是监控用的话每层2芯的单模光纤即可,6芯光纤2、3、4层各分2芯(1芯使用1芯预留),1层直接用 ...
我也赞同你的观点,每层的光纤配线架(绿色箭头表示的应该是光纤配线架)进线用2芯光纤(一用一备),意味着光纤配线架出来只有一根光纤(一用)进入交换机,交换机出来(网线)接各自的摄像头。
页:
[1]