球机的防雷器到底有没有效果?求解~
本帖最后由 不过桥的米线 于 2014-10-22 19:21 编辑所在的小区里,经过前面雷雨季节后,三个监控中心的球机都失控了。前来寻求各位大侠帮忙。
小区高速球走线大概是这样:球机到光端机,光纤传回中心到光端机,从光端机数据口引到键盘。
一直正常使用,前期雷雨过后,中心控制不了。在前端用工程宝能控制。
判断是光端机的数据口被雷击坏了。
现在想加防雷器。
一、不知道各位大侠用开的是什么价位的产品,牌子呢?
二、实际的效果呢?
三、加上防雷后对视频的质量、球机控制灵敏度上有没有明显的负面影响???
防雷不是你接个避雷模块就行了,接地也要做好,
我在模拟的项目中用过航嘉的三合一霹雷模块,效果不错, 球机控制不行,主要是总线的问题 ,要加485隔离区。
如果是立杆 一定要把立杆接地的埋好 你的球机是模拟的还是数字的,可以用航嘉的三合一霹雷模块 wng 发表于 2014-10-29 11:13
你的球机是模拟的还是数字的,可以用航嘉的三合一霹雷模块
模拟的。主要是之前听一些同行说过:加防雷模块的时候,视频的效果变差,而且控制上也不好。再有就是效果不是太大,他们加了,打雷的时候该坏还得照样坏。
所以我才想问一下这儿的朋友们,到底怎么样 防雷器 还是有用的 只是接线要处理的好 特别是防雨箱一定要好 wng 发表于 2014-10-31 09:59
防雷不是你接个避雷模块就行了,接地也要做好,
我在模拟的项目中用过航嘉的三合一霹雷模块,效果不错 ...
同意很多问题都是接地不好导致的 雷区不能糊弄 有用,但比较鸡肋,防雷也有等级的嘛,几十块钱,你想要多好的,球机里面的就更别提了 秦战勇 发表于 2014-10-31 10:02
同意很多问题都是接地不好导致的 雷区不能糊弄
是球机前端接地还是光端机接地呢?对防雷这一块真不清楚。 xpingc 发表于 2014-11-1 10:14
有用,但比较鸡肋,防雷也有等级的嘛,几十块钱,你想要多好的,球机里面的就更别提了
球机没坏,只是光端机的数据口全坏了,也不知道是光端机质量太差还是怎么回事,不过光端机没接地。 前端光端机是多路的吗?
前端多路光发射机机壳接大地,前面所有摄像机(机壳、视频信号地)都必须与大地绝缘; 防雷这块一直是难点!不是加个防雷模块就能防雷!