zhuhaichun 发表于 2014-9-26 17:24:20

红外对射信号电压低

我们安装了10对3光束红外对射。现在其中九对信号已经正常了,但我接到博士7400主机中之后开启,提示所有的信号未准备就绪。测的信号电压只有4.5V左右,我只接三对对射(后面的线路断开)就正常。请问这种情况我该如何处理?

xinfuzhao 发表于 2014-9-27 08:59:16

中间加电源

yestong 发表于 2014-9-29 00:39:07

主机供电不足吧,安装**供电解决。

雨的飞然 发表于 2014-9-29 21:05:09

对谢应该另外用**的电源,就主机电源带不了这么多

zqg0905 发表于 2014-9-30 21:28:37

如果距离太远,主机供电会不足,可以加辅助供电

linfa888888 发表于 2014-10-10 14:04:10

集中220V到前段变压12V供电!