求助DSC PC4020主机及配件安装调试详图、解说
各位大佬好。头一次接触到DSC那样的产品,一点头绪都没有,厂家直接发货过来一堆散件,拿到货后直接傻眼了,呵呵,求助各位帮忙理一理吧,谢谢,产品型号如下,或者有离浙江岱山县近一点的朋友可以有偿上门调试也可以的。也可以发我邮箱o2o2o2@126.com再次感谢!!!报警主机PC4020可扩展总线控制式报警主机(基本八防区,可扩展至248防区,兼容112个无线防区)DSC台1
报警控制键盘LCD4501LCD液晶编程键盘(可在DS7000系统中使用)DSC个1
总线驱动器PC4204CX双回路总线驱动器(可扩充至128防区)DSC个1
8防区输入扩充模块pc4108a八路输入地址模块(与DS7430或DS7436同时使用)DSC个4
RS232串行接口模块pc4401RS232串行接口模块(可配接串口打印机),带USB接口DSC个1
32路继电板32路继电板(适用于DS7400Xi-CHI或MT系统)DSC台1
中心管理软件MD-12中心管理软件,带网络转发功能(支持1500防区或500个DS3MX-CHI用户或250个DS6MX-CHI用户)DSC套1
吸顶双鉴探测器360°全方位,直径21米,安装高度3.7-7.6米DSC个13
紧急报警按纽国产个5
现场撤设防键盘LCD4501DSC个2
声光报警器LM103国产个1
探测器电源12VDC/5A国产个4
工作站330MTDELL台1
专家呢,礼拜也要出来帮忙诊断一下吧,多谢啦 这么久也木有兄弟有资料的吗?都成魔啦 怎么dsc的设备又混入了博世的说明?你的清单中已经很清楚了,所使用的是DSC的总线主机,PC4020为主机,需使用LCD5501键盘进行编程,主机已经集成了总线驱动,所以无需另外添加,总线八防区输入模块用于总线扩展,型号应该为PC5108而不是你清单中的PC4108。通过串口模块连接电脑。 DSC的产品还是比较好用的,就是模块注册比较麻烦,必须一次确定好,要不后期再调整就容易乱 好久没有用了,资料一时找不到,LZ可以让厂家给你发中文版的资料看看,照着操作就可一了。比霍尼韦尔的产品还好调试。
页:
[1]