sctb888 发表于 2014-6-8 10:10:29

老天网摄像机打雷跳闸问题

全市室外立杆球机天网,只要一打雷下雨,前端取电处空开跳闸一大片,天网建设已经有4五年了,这个问题怎么彻底解决?

szxiao 发表于 2014-6-10 12:54:09

整理改正就好

子时曰 发表于 2014-6-10 17:09:40

是不是用的露电空开?

z.x 发表于 2014-6-20 13:49:38

如下分析:
1、打雷跳、交流部分线路感应到雷了。这个情况比较少
2、下雨跳不用想是漏电了。检查交流零火
空开是否配漏保、线路规划等问题要说清才能具体分析。
页: [1]