njvcom 发表于 2014-4-29 17:20:52

正确快速计算综合布线用线量

南京唯康综合布线厂家总结:

一、第一个步骤:先确定线缆的类型
  要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。
  第二步骤:确定电缆的长度
  要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:
  C=×M
  其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。
  整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
  应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。
  解答:根据题目要求知道:
  楼层数M=20
  最远点信息插座距管理间的距离F=60m
  最近点信息插座距管理间的距离N=10m
  因此,每层楼用线量C=×20=890m
  整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m
  第三个步骤:订购电缆
  目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:
  订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。
  例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:
  INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)

xthykj 发表于 2014-5-1 23:11:49

实际施工中和上面提到的计算方式相差不大。唯一一点,就是做预算的时候在上述算法上再增加百分之十到二十。工程预算中后期不可估量的变更或预算审核,是必顺要考虑到的。客户不可能以你第一次预算中的数量和价格为最终结算价格。

gph 发表于 2014-5-1 23:16:30

这个计算方式太正统化了,实际搞综合布线计算很辛苦,但是为了结算审计时候的方便,建议还是完整计算了,不知道你们的结算审计是怎么做,我这里做的时候是要有计算书的,如果在投标前能有空余时间的话,尽量还是弄一份计算书了,不要使用匡算。

zhanghaochzu 发表于 2014-10-29 11:33:45

gph 发表于 2014-5-1 23:16
这个计算方式太正统化了,实际搞综合布线计算很辛苦,但是为了结算审计时候的方便,建议还是完整计算了,不 ...

计算书是什么?如果要求精确用量,是不是直接从CAD图纸上量取长度呢

图纸粉碎机 发表于 2014-10-30 09:59:49

这个适用于点位均匀分布的情况,实际计算时要看点位分布密度区间,如远距离点较多,则应适当增加系数0.55,应上调至0.6~0.65之间。

gph 发表于 2016-9-1 23:13:22

zhanghaochzu 发表于 2014-10-29 11:33
计算书是什么?如果要求精确用量,是不是直接从CAD图纸上量取长度呢

就是这个计算方式可以针对技术人员在做方案的时候使用,至于能不能中标,技术人员不知道,反正线材不会出现计算少的情况,等中标了,要实施了,项目经理就不能这么算了,不然会被审计人员搞疯的,审计的时候就要精确计算了,当然要加没有的线材(编故事)在里面了。

lyldn 发表于 2016-11-17 19:54:47

谢谢,我们现在都凭经验。所以误差会很大。

huyongqsh 发表于 2016-12-29 19:40:00

学习了
页: [1]