问下HONEYWELL的报警系统继电器模块、声光报警器、按钮之间是怎么连接的?
是这样子吗?:防区模块接两芯线到报警按钮,报警按钮接两芯线到声光报警器,12V电源接两芯线到继电器模块,继电器模块再两芯线到声光报警器?有点乱,望高手指点你的报警器接防区模块还是放在主机端, 就是想知道接模块怎么接? 同求,希望高人指导。 本帖最后由 info2012 于 2014-5-4 16:24 编辑
主机两芯线接报警模块,主机与模块之间的通讯线;模块两芯线接报警按钮,模块采集按钮状态;
报警按钮与声光警号之间不用连接,通过主机设置联动继电器输出,产品选型也有点问题,如果警号在前端,可以选用报警模块带一路就地输出的模块,这样就不用拉线太远。
嗯,明白了。就是说声光报警要放在前端,就选用带1路输出的模块,模块下面分别接按钮和声光报警器,上连总线。如果声光报警器放在主机端,前端地址模块接按钮,声光报警器直接接在主机上,是这样吧? 是的,32路继电器模块一般用来做视频联动 报警按钮?紧急按钮?两根信号线通过地址模块连接到报警主机就行了 然后报警主机输出连继电器线圈,12V和警号也接到继电器上