请教:风管防火阀的安装
哪些地方需要设置防火阀?
规范上这样说:
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;但是具体没看明白,是精密空调的铜管如果穿越防火分区也要设置防火阀吗?
warbler
发表于 2014-3-31 09:52:56
只要是机房与大楼连同的部位都需要安装防火阀。防火阀在发生火灾后会关闭,使用整个机房区域成为密闭,这样才有利于消防气体灭火以及发生次要灾害。