pengxiantong 发表于 2014-3-28 21:31:46

HONEYWELL VISTA 250BP主机用SMA-4132DV/RY继电器板子联动CCTV反映慢的情况

本帖最后由 pengxiantong 于 2014-3-28 21:35 编辑

报警系统有VISTA-250BP报警主机、6160键盘、IP2000、IP ALARM软件、SMA-4132继电器板子、若干探测器组成,SMA-4132DV/RY继电器板子 在键盘接口处接线,目前发现当防区报警的时候,且键盘显示 ALARM 013 ZN 013时SMA-4132DV/RY继电器板子 有时候反映2S左右, 但当键盘先显示ZONE IN ALARM, 然后是ALARM 013 ZN 013时,这时4132DV/RY继电器才能动作 ,时间需要7s左右,联动反映慢,有办法加快嘛,有办法控制6160键盘先显示防区报警,然后是zone in alarm嘛?大家有办法解决吗?

allenss 发表于 2014-9-4 15:50:00

这个应该是这个输出板子的硬件的问题,它在读取键**信息的时候的处理不是很好,可以试试其他品牌的4132模式试试。