冷热水阀
请问一下,当空调机组关闭时,冷热水阀应保持30%的开度,以维持正常的水循环;还是关闭阀门???你循环泵不开,哪来的循环 想学习楼宇自控,请问怎么入这行。 不知道是从什么角度要求开30度??我们公司都是节能减排要求空调机组关闭必须关闭水阀,防止产生回路,造成不必要的能源损失 关闭,开着循环浪费能源。除非你是为了防冻保护。或者阀门很久没开,开一下保护执行器 关闭 看怎么做了,如果空调机组关机之前就需要把冷站或换热站的设备关掉,空调机组的水阀留开度也没什么意义。除非是你的空调机组关机之后,冷站或换热站还不需要关,那就需要预留一定开度,10%即可! 是否全部关闭为0%,看你使用的现场情况;比如在北方冬季,因天气寒冷盘管容易冻裂,故在关闭机组时,热水阀保证一定开度让热水能循环流动。