zhenglei868 发表于 2014-2-8 00:11:51

总线制电子围栏相关问题求助!

RT,如果电子围栏前端脉冲主机采用总线制,那么, 想问下,中心的报警主机配套的键盘能否对前端脉冲主机进行布撤防???还请各位朋友指点一二.谢谢了!

淡蓝的忧郁 发表于 2014-2-8 01:33:14

如果你说的中心的报警主机是接警中心主机的话,那么是不能对总线报警主机撤防的(有些可布防),这是业内通用的规则。

zhenglei868 发表于 2014-2-8 05:47:10

淡蓝的忧郁 发表于 2014-2-8 01:33
如果你说的中心的报警主机是接警中心主机的话,那么是不能对总线报警主机撤防的(有些可布防),这是业内通 ...

版主,谢谢你,不是接警中心的,只是机房的总线制报警主机配套的键盘,我打算将前端电子围栏脉冲主机用总线的方式,接入地址码模块后,全部链接至总线上,在机房通过总线制报警主机的配套键盘对电子围栏系统进行布撤防,无报警设备,就单独的电子围栏,主要是为了联动实物的模拟电子地图才这么做的...

sunjacky 发表于 2014-2-8 09:05:17

按规范要求,电子围栏是24小时布防的。

昨夜的雨 发表于 2014-2-8 13:34:34

布防撤防是对报警主机的信号处理。简单的描述就是报警主机不发出声了,前面的脉冲主机还是有电压的。有的专用配套键盘可以控制有无电压。具体可以站短我。

zhenglei868 发表于 2014-2-8 17:04:02

昨夜的雨 发表于 2014-2-8 13:34
布防撤防是对报警主机的信号处理。简单的描述就是报警主机不发出声了,前面的脉冲主机还是有电压的。有的专 ...

是的,主要就是报警后地图报警响应,然后撤防后,消除响声.系统重新进入布防状态.您是电子围栏厂家吗?能否提供一个联系方式呢?QQ最好了!!